11层楼供热时水泵定压与扬程的疑惑
shangfeng_79
2006年08月30日 19:06:59
来自于采暖供热
只看楼主

11层楼供热时[处于外网中部],水泵补水定压为16米[因为是电厂循环水供热,冷凝器承压能力有限],循环水泵扬程为85米顶层会不会出现倒空的情况

11层楼供热时[处于外网中部],水泵补水定压为16米[因为是电厂循环水供热,冷凝器承压能力有限],循环水泵扬程为85米
顶层会不会出现倒空的情况
免费打赏
wffws-bb
2006年09月08日 15:54:58
22楼
整个管网的情况是怎样的阿,为什么数字差别那么大,16米是如何来的,85米又是怎么得到的,是否可以用要看整体的情况,不能一概而论。另外是否可以通过绘制水压线来确定定压点和循环水泵扬程,重新校核16和85的正确性。
回复
shuaifengqi1975
2006年09月08日 21:36:59
23楼

两者说反了吧,循环水泵扬程85米,那流量多少?补水压力5公斤左右不就够了吗?冷凝器承压能力不到5公斤?
回复
shangfeng_79
2006年09月09日 15:01:29
24楼
当然是闭式的,别忘了供热面积远期150万的,电厂出口820mm管道
回复
bluespring
2006年09月12日 12:56:54
25楼
我认为:定压的作用就是防止系统出现的倒空现象,你的定压16米是肯定不够的.但是有一个特例除外就是供暖持续不断,经过供暖前的调试后就不会有问题.系统一旦因为维修等原因停止,那么高端系统一定会倒空.再度运行时会出现噪声大,气塞等问题.
回复
hqstank
2006年09月12日 13:41:09
26楼
我觉得用11层的高度再加3~5m的高度做补水泵的定压扬程,循环泵用从入口算至最远供水点循环距离乘100~140Pa/m,再加10~15m扬程就是循环泵扬程,这就是最简单的估算和校核方法,如果再加外网,就用外网循环长度乘80Pa/m,当然管径得合适.如果周围都是多层,就要考虑是否把高层分区供热或与其他多层供热管网用换热设备分开.
回复
lrd2334
2006年09月16日 10:26:13
27楼
数据的确有问题,一般来说补水定压克服的是重力作用,而循环泵的扬程克服的是系统管道阻力。按一层3米计算,补水定压40米足够。
回复
xl
2006年09月17日 13:01:34
28楼
如果是二次网供热的话,从一次网取水补二次网可以利用一次网压力,补水泵扬程16米有可能,按楼主说法一次网直供,16米扬程肯定有问题。85米扬程的循环泵应该是大网循环泵,是不是合理那要看送出去多远了。我这里有建筑面积10000平米,11层的住宅,二次网循环泵原扬程44米,换成20米扬程的泵运行正常,搞设计的朋友可以借鉴一下。另外150万米的供热面积建议分区直供,不然很不好平衡的。
回复
cw800805
2006年09月27日 15:06:00
29楼
我看了各位楼上的朋友的意见,我个人意见应该没有问题,因为它位于整个系统中部,回水可以回厂内。运行时要适当关小回水门,把压力憋起来。实在不行的话,可以供水装增压泵回水减压。我们这循环水系统供热面积400万平米,系统定压15米,热网泵9台,扬程90米,管网总循环流量20000吨/小时。
回复
wq0
2006年10月02日 21:28:36
30楼
定压压力要考虑的是建筑所在的地形、建筑高度,即供暖的最大静压。循环水泵的扬程和建筑的高度、地形无关,只和供暖管网的阻力损失和供暖设备的阻力损失有关。要保证不汽化不倒空是不能用循环水泵解决的,应另设定压泵或者膨胀水箱来定压。
回复
xuhao325
2006年11月05日 08:16:16
31楼
这种情况是可能的。前提条件是热源地理位置较高层用户高40米左右,保证外网系统即满水又不超压,当然热源系统也存在既要满水又不超压还防汽化的的综合条件,做大网还是要做水利计算,循环泵扬程只与供热半径有关,作出水压图便一目了然。
回复