11层楼供热时水泵定压与扬程的疑惑
shangfeng_79
2006年08月30日 19:06:59
来自于采暖供热
只看楼主

11层楼供热时[处于外网中部],水泵补水定压为16米[因为是电厂循环水供热,冷凝器承压能力有限],循环水泵扬程为85米顶层会不会出现倒空的情况

11层楼供热时[处于外网中部],水泵补水定压为16米[因为是电厂循环水供热,冷凝器承压能力有限],循环水泵扬程为85米
顶层会不会出现倒空的情况
免费打赏
tsj_sjk
2007年01月13日 23:12:30
32楼
定压泵的压力决定了循环泵的工作条件和循环泵停止运行时供热系统的水压情况.16m的定压对11层高的楼来讲,在循环泵运行时由于扬程高,系统不会倒空,但在停运时,16m以上的部分就会倒空.故建议采用间接连接的方案.
回复
weilv217
2007年01月15日 08:04:57
33楼

这个补水补的进的
一层3m的话了16层就是 有48m了
定压定在40m ??
什么意思??
请教哦
回复
weilv217
2007年01月15日 08:07:13
34楼

听不懂了,这个是闭式系统的了
如果水不是太漏了
这个原来有水的话,怎么会马上会倒空呢
回复
waixingke
2007年03月13日 15:37:07
35楼
我觉得应该可以供热,建议回水设置电磁阀,压力小于楼高静水压时关闭!另外想知道楼主所说的供热区域内地势高差在不大,有没有地势高的小区设加压泵的(回水设减压阀)?
回复
mich317
2007年03月13日 21:33:49
36楼
确实有点超出想象,定压不能通过循环水泵来解决
回复
zhuanjia
2007年03月14日 08:37:07
37楼

不可能的,在特定条件下是可以的,但能耗非常之高。定压最好还是用定压泵解决。
回复
xuhao325
2007年03月18日 19:59:58
38楼
1、实际运行是可能的,循环泵入口压力5-10米,定压值16米定压泵是可以的,但另外有补水系统保证系统充水满水
,直供的话还要防止超压。
2、系统进行相互切换调整,定压泵低扬程大流量,补水泵大扬程低流量
3、这种系统运行方式经济.
回复
xuhao325
2007年03月18日 20:08:37
39楼
调整难度较大,需设监控,进行参数联锁控制阀门,具体要看水压图,看一看用户及设备要求,否则供回水设中继加压泵,保证凝汽器承压。
回复
lrd2334
2007年03月25日 16:20:54
40楼
你咋看的,单体是11层的,一层是3米,就是33米呗.
回复

相关推荐

APP内打开