这个独立基础有问题吗?
人杰驾到
人杰驾到 Lv.13
2012年01月10日 09:48:58
只看楼主

本人上个月出了个幼儿园的工程,本来原来的基础是螺旋转孔桩,后来甲方说设备无法进场,改成了独立基础。改完独立基础以后,发现有几个独立基础的第一阶的柱冲切线在基础外侧,而第二阶的柱冲切线在基础内,见附图右側的框架柱。想和大家请教一下,这个独立基础有问题吗?必须要修改吗?

本人上个月出了个幼儿园的工程,本来原来的基础是螺旋转孔桩,后来甲方说设备无法进场,改成了独立基础。改完独立基础以后,发现有几个独立基础的第一阶的柱冲切线在基础外侧,而第二阶的柱冲切线在基础内,见附图右側的框架柱。想和大家请教一下,这个独立基础有问题吗?必须要修改吗?
7cfe4aa9501408ead196.rar
2.4 MB
立即下载
免费打赏
linjint
2012年01月13日 21:18:20
12楼
因双柱脚内力相差较大,为不使独基底产生附加弯矩,左侧挑出较多
冲切线1和冲切线2计算求得的混凝土抗冲能力是相等的,但是线2比线1承担更多的冲切反力,所以仅需按线2验算即可
QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名2.jpg
回复
libo201004
2012年01月14日 14:21:59
13楼
不用改的。
回复
jill_valentina_23
2012年01月17日 09:52:03
14楼
没有问题的。
回复
eve6566
2012年01月17日 12:44:36
15楼
如果独立基础的第一阶、第二阶的柱冲切线均在基础内,便不需要进行冲切计算了
回复

相关推荐