本人目前有一工程,原设计为1758KW(500RT)的离心冷水机4台,空调作业区为地下一、二层商场,现要对机组进行选型,投资方为造价考虑,想将离心机改为水冷螺杆机组,因为据说离心机组的投资要比螺杆机大5%~15%。且运行维护不方便。维护周期短,日后的运行成本较大,技术成熟度没有螺杆机组好,且噪音大,耗电大,维护不便。而本人查了相关离心机的资料,发现离心机的COP值是目前蒸汽压缩机组中最高的,也就意味着同等条件下耗电最小,且可以进行10%~100%的负荷调节,况且设计规范也推荐1758KW的机组选用离心机。但在1054~1758KW冷段范围内螺杆机与离心机都是可选项,且设计时可能冷量有较大富余,实际可能不要1758KW,也就是说完全可用螺杆机。所以,目前业主的意图很明显,哪个性价比最高,投资最小,效果最好,要求给出个具体方案。
因本人才疏学浅,所以请教各位高手,应该选哪种机组。最好要有类似工程的投资额及年运行费用的比较表。
还有,哪位有美佳离心机的资料?据说美佳空调不错,可找不到相关的资料。
12楼
呵呵~~美加=麦克维尔是多少年前的历史了啊!那个时候的离心都才起步,谁的效率好?
现在麦克维尔的离心机技术都得到公认了,怎么还说“比较差”呢?
回复
13楼
想要费用对比,可以要求厂家出呀
日立每次做方案都会出费用比较的,螺杆机和离心机都有生产,况且机子质量有保证。
回复
14楼
多找几个厂家做方案,价格也有了,对比也有了。选型就容易了。
回复
15楼
若是地下商场,建议将4台改为3台。
回复
16楼
建议你去查一查《陆耀庆.实用供热空调设计手册[M] .北京:中国建筑工业出版社,1996》、《陆耀庆.供暖通风设计手册[M] .北京:中国建筑工业出版社,1987》我也记不清楚是哪一本了,上面对多大冷量选用什么机组有明确规定的,你拿着规范给业主看,他们就话说了,我记得这么大的应该是选离心的了
回复
17楼
我建议用离心机,他的运动部件大约只有螺杆机的无分之一,更便于维修,且噪音小,震动小。价格只高一点点,但效率高多了。
回复
18楼
螺杆机不宜超过400冷顿,采用离心较好,四大品牌中500顿麦克维尔好一点。
回复
19楼
有规范了,查一下就知道了
回复
20楼
麦克的机子实在是很烂的,但是风管小机子还可以一用。美佳就算了,还是日立的比较好,能效比最高的~~~~~~~~~
顶~~~~~~~~
回复
21楼
是不是业主已经对某个产品有意向,最好搞清楚,有人给业主洗过脑了,就需要你继续给业主说清楚了!我传点资料上来,希望对你有用,是螺杆的和溴化狸的运行比较!
回复