本人目前有一工程,原设计为1758KW(500RT)的离心冷水机4台,空调作业区为地下一、二层商场,现要对机组进行选型,投资方为造价考虑,想将离心机改为水冷螺杆机组,因为据说离心机组的投资要比螺杆机大5%~15%。且运行维护不方便。维护周期短,日后的运行成本较大,技术成熟度没有螺杆机组好,且噪音大,耗电大,维护不便。而本人查了相关离心机的资料,发现离心机的COP值是目前蒸汽压缩机组中最高的,也就意味着同等条件下耗电最小,且可以进行10%~100%的负荷调节,况且设计规范也推荐1758KW的机组选用离心机。但在1054~1758KW冷段范围内螺杆机与离心机都是可选项,且设计时可能冷量有较大富余,实际可能不要1758KW,也就是说完全可用螺杆机。所以,目前业主的意图很明显,哪个性价比最高,投资最小,效果最好,要求给出个具体方案。
因本人才疏学浅,所以请教各位高手,应该选哪种机组。最好要有类似工程的投资额及年运行费用的比较表。
还有,哪位有美佳离心机的资料?据说美佳空调不错,可找不到相关的资料。
2楼
我认为还是用 离心机比较好,他的问题就和你上面说的相反它噪音小,耗电小,维护便,好象现在比较好的是特灵三极离心机兄弟可以去了解了解
回复
3楼
500其实是个分水岭,螺杆离心都可以
如果说螺杆是多机头,这台机器有可能正好是性价比很高的;但如果说是离心机,有可能某些厂家技术不到位会造成低负荷时发生喘振。
建议楼主找各个厂家咨询一下。三级离心不是不可以,体积大、噪声高、部件多、维护费用高,而且现在特灵采用的是123的冷媒,市场占有率相当有限,购买起来恐有不便。
美佳离心,没有听说过
回复
4楼
美加的就是麦克维尔,MQ的离心机比较差,优点在于价格便宜
此外你的这个项目是办公室,酒店,还是百货商场?如果是办公室这类建筑建议主体采用离心机组,因为同时使用比较高,酒店类的采用螺杆+离心,酒店负荷波动比较大
离心机的高COP区域主要集中在50~100%,在低负荷的时候比较容易发生喘震现象,如果在低负荷的时候可以考虑螺杆运行。
【广告】
考虑一下日立的螺杆和离心
【广告结束】
回复
5楼
谢谢以上的回复.
我这个项目是个大型的地下商场,全分隔成一间间的商铺.空调作业区总共差不多有5.5万平米.楼上还有四层的商铺,采用总共七十多台的风冷热泵机组(平均30多万大卡).投资很大.
现在急需知道地下室的4台水冷机选离心机或螺杆机时的性价比的比较.最好要有类似工程的投资额及年运行费用的比较表。 希望大家能再给予我多多的帮助.本来可以问厂家的,但又恐他们提供的信息有不实之处.所以,麻烦各位了!
又:美加的机组就是麦克维尔的吗?
回复
6楼
用离心吧~~螺杆机与离心机在400RT是一个分界点。400RT以上通常选用离心机
欢迎讨论
回复
7楼
希望大家多给宝贵的意见.先谢了!
回复
8楼
我觉得首先应该考虑业主同时使用率来看,如果按照是在500RT业主能满负荷或在较高负荷状态下运行来说选用离心机。
但是如果同时使用率不是很高的话,离心机容易出现喘振,而且离心机节能是在其主机运负荷率较高的情况下,情况允许也可以用多机头的螺杆机,技术较为成熟点。
回复
9楼
价格呢?相差多少啊!
回复
10楼
我有点不是很清楚,还有供热的需要吗?如果有供暖的需要,有天然气,且价格便宜,不妨采用直燃型溴化锂机组+离心机组的模式。
缺点一次性投资比较大
优点,运行费用低,稳定性高,可以提供全年的空调需要。
建议,尽量采用冷水大温差的模式,这样可以节约水泵的耗电量。如果选用小流量大温差的模式,水管尺寸也可以减少,安装材料费用可以适当的降低。
回复
11楼
地下室的空调为单冷的.冬季不考虑采暖.楼上商铺为冷暖两用的风冷热泵.
回复