本人目前有一工程,原设计为1758KW(500RT)的离心冷水机4台,空调作业区为地下一、二层商场,现要对机组进行选型,投资方为造价考虑,想将离心机改为水冷螺杆机组,因为据说离心机组的投资要比螺杆机大5%~15%。且运行维护不方便。维护周期短,日后的运行成本较大,技术成熟度没有螺杆机组好,且噪音大,耗电大,维护不便。而本人查了相关离心机的资料,发现离心机的COP值是目前蒸汽压缩机组中最高的,也就意味着同等条件下耗电最小,且可以进行10%~100%的负荷调节,况且设计规范也推荐1758KW的机组选用离心机。但在1054~1758KW冷段范围内螺杆机与离心机都是可选项,且设计时可能冷量有较大富余,实际可能不要1758KW,也就是说完全可用螺杆机。所以,目前业主的意图很明显,哪个性价比最高,投资最小,效果最好,要求给出个具体方案。

因本人才疏学浅,所以请教各位高手,应该选哪种机组。最好要有类似工程的投资额及年运行费用的比较表。
还有,哪位有美佳离心机的资料?据说美佳空调不错,可找不到相关的资料。
免费打赏
3314383
2006年09月08日 11:38:17
22楼
螺杆和溴化哩性能比较
回复
yklts
2006年09月09日 12:17:45
23楼
老问题,请问20楼:
美佳的机组就是麦克维尔的吗?
大家都说是的,说美佳只是香港的叫法.可也有人说美佳只是一个经销商挂的牌子.
回复
bishutong
2006年09月13日 10:12:38
24楼
我是做物业的,麦克的机子没法用!我看还是用顿汗布什的螺杆好了!
回复
swiminthesea
2006年09月14日 12:05:23
25楼
楼上很多是厂方销售人员呢,LZ还是给厂方的人打电话,他们会满足你的;还有就是不要听厂方的说法,他们相互攻击是很正常的事,关键是考察他们的用户,看他们的实际使用情况,让他们提供给你一份用户名单表,你自己去考察,别让他们指定;另外,再来个狠招,让他们厂方各提供竞争对手的使用情况不好的用户。这样你就会相信一面之辞了。一句话,多去看实际使用情况,别用耳朵听。
回复
yklts
2006年09月14日 14:56:59
26楼
有道理,谢过先.
不过,最后还是要老板定.就看哪个厂家招数独喽!
我们这些小虾只有提个建议罢了.位卑言轻嘛!
回复
loveky119
2006年09月15日 10:51:17
27楼
呵呵,纯粹的口头上贬低其他厂家,不过是无聊得拌嘴,不说出技术特点,没有可信度。 如果500冷吨的机组使用效率在70%以上,建议用离心,毕竟效率还要高一点。但离心固有的缺点还请楼主注意。 欢迎讨论 QQ36312642
回复
mashun0551
2006年09月22日 16:27:40
28楼
大家有谁知道没有国内的如远大双良的溴化锂机器大概是多少前一大卡?国外的如日立、荏原有是多少?请不吝赐教,不胜感激~~~
回复
mashun0551
2006年09月22日 16:35:32
29楼

楼主这个东西不错,以后要传点上来与大家分享!~~!我在这里先谢谢了,其实真理来源于争论拉~~~
回复
tt55616
2006年09月22日 17:18:07
30楼
天加还是美加哟? 其实500的螺杆机三机头也不错! 没听说 过哟,知道 的确传点资料上来看一下!
回复
li95808
2007年09月22日 18:43:32
31楼
哥哥 很多厂家都没有大于四百冷顿得螺杆 技术上肯定有难度 不如离心得好 我觉得!