32层卫生间排水立管,不做通气立管,管径用100的还是150的?新的规范好像DN100的就可以啊

32层卫生间排水立管,不做通气立管,管径用100的还是150的?新的规范好像DN100的就可以啊
免费打赏
dypsoft
2006年08月30日 13:16:21
2楼
按公式算。
回复
nick_wujq
2006年08月30日 13:22:56
3楼


建议做专用通气管,管径按流量确定。
回复
alai
2006年08月30日 14:15:09
4楼
就是没什么地方,所以不做通气立管,管径按公式算的话,DN100就 够了,有人做过这样的管径不?以前看人家都是150的
回复
长门
2006年08月31日 17:50:55
5楼
不知道是什么类型的建筑,姑且按住宅吧.计算后为4.3L/S,不知道管材,按铸铁计算,尽设伸顶通气要125的,100的不好.
如果是塑料的也不好,因为楼层高.
有专用通气立管的可以用100的
回复
jinhui020222205
2006年09月01日 13:33:33
6楼
32层要算超高层了吧,怎么能不做通气立管呢?那怎么排气呢?
回复
alai
2006年09月03日 23:30:07
7楼
不是超高层.按规范计算仅设伸顶通气管DN100是够的
回复
jinhui020222205
2006年09月04日 10:21:24
8楼
低层建筑是指高度小于或等于10米的建筑,低层居住建筑为一层至三层。多层建筑是指高度大于10米,小于24米的建筑,多层居住建筑为四层至九层(其高度大于10米,小于28米)。高层建筑是指高度大于或等于24米,高层居住建筑为九层以上(不含九层,其高度大于或等于28米,小于100米)。超高层建筑是指高度大于或等于100米的建筑。

回复
jinhui020222205
2006年09月04日 10:24:27
9楼
文字说明:什么是超高层住宅?
我国的《民用建筑设计通则》(JG37-87)将住宅层数划分为:1~3层为低层,4~6层为多层,7~9层为中高层;高层建筑曾经有上限不超过30层的规定,但是随着《高层民用建筑设计防火规范》的修订,高层建筑突破了100米的限制,规定凡是超过100米均为超高层公寓。
无疑,现代超高层建筑是城市化、工业化的产物,从一定意义上来说是城市现代化的标志,增加了城市建筑的景致和轮廓,体现了一个城市的繁荣、活力和发展程度。
32层的房子没有100米吗?层高多少啊?
回复
alai
2006年09月05日 22:47:21
10楼
是的,楼高99.5米
回复
alai
2006年09月05日 22:50:37
11楼
是一类住宅,建筑的一般把楼高都控制得很紧,不会轻易做成超高层的