高层地下室汽车库照明
hhsscc
hhsscc Lv.13
2006年08月30日 12:10:17
来自于照明工程
只看楼主

高层地下室汽车库内的所有照明灯具,均采用双电源供电末端自投吗?还是只作为应急照明的照明灯具的采用双电源供电末端自投,其它一般照明采用单电源供电呢?或者干脆采用单电源供电,应急照明采用带蓄电池的应急灯,欢迎大家讨论,采用哪种方式好

高层地下室汽车库内的所有照明灯具,均采用双电源供电末端自投吗?还是只作为应急照明的照明灯具的采用双电源供电末端自投,其它一般照明采用单电源供电呢?或者干脆采用单电源供电,应急照明采用带蓄电池的应急灯,欢迎大家讨论,采用哪种方式好
免费打赏
luozi8250
2006年08月30日 15:50:31
2楼
我告诉你我的做法:
1 车库内 车道和车位要求的照度是不一样的
2:车库内 车位是不要求应急的。但是疏散线路上(人的疏散)是要求应急的
3:车库里面 车位和车道的照明的时间(管理控制)是不一样的

好了 。你再想想把
回复
hhsscc
2006年11月20日 14:34:16
3楼
顶一下了
回复
sunwater
2006年11月21日 23:47:47
4楼


wo tong yi de guan dian
回复
tely-007
2006年11月24日 00:32:13
5楼
楼主你说的好像不是在做车库的照明。。。。。。。。