【请教】系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
jokotion
jokotion Lv.4
2012年01月09日 21:50:08
来自于变压器
只看楼主

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?

无标题.jpg

免费打赏
weibo_1401697551842
2014年07月14日 10:07:27
42楼
谢谢您的分享
回复
qq_1405759444199
2014年07月19日 22:34:31
43楼
3+1是主柜电流表和电容柜取样电流,4*1是出线柜每路出线支取一相电流到电流表,要是四路都显示三相电流,眼都看花了
回复
xiaoyixiaok
2015年10月24日 11:32:28
44楼
翻出来学习一下
回复
xhw19860609
2015年10月30日 15:21:19
45楼
领教了
回复
cns1979
2015年12月24日 11:46:18
46楼
学习了!!!
回复
chenfei996128
2016年02月23日 10:42:22
47楼
谢谢您的说明,知道了
回复
li_lan
2016年02月27日 20:44:12
48楼
zyz8438 发表于 2012-1-9 23:23 低压进线回路中,多出来的那个单相CT一般用于无功补偿回路!好主意,好好学!
回复
li_lan
2016年02月27日 20:44:49
49楼
cz13306196492 发表于 2012-1-10 15:22 低压配电中,总柜一般用四只电流互感器,其中三只用于仪表,一只用于取样,如果无功带分相补偿,总柜中需配 …好主意,好好学!