请教下各位大仙,在设计污水提升泵站时,会不会设定水位控制进水闸门启闭机的运行呢?我们现在设计时,是设定污水进水水位大致到满管流的状态时,进水闸门关闭。不知道其他设计院是怎么做的?
请教下各位大仙,在设计污水提升泵站时,会不会设定水位控制进水闸门启闭机的运行呢?我们现在设计时,是设定污水进水水位大致到满管流的状态时,进水闸门关闭。不知道其他设计院是怎么做的?
2楼
不是很清楚,坐等爆料!@!
回复
3楼
根本就是多余的。
回复
4楼
启闭机只有个检修的时候才用的,另外,主要是要保证泵的运行。只要泵出水,就不会有管满流的状态,所以楼主不必要设置。
回复
5楼
达到满流了,说明泵流量达不到要求或者故障了。这时候闭闸是为了防止水淹。也有一定必要性。但正常工况下不会存在这个情况。所以一般也不会做的。
回复
6楼
有关污水泵站进水闸门井设计可参见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)的规定及条文说明:
第4.1.12条规定:排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,宜设置事故排出口。
第4.1.12 条条文说明:关于事故排出口的规定。
考虑事故、停电或检修时,排水要有出路。
第5.1.6条规定: 泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。
第5.1.6 条条文说明:关于泵站地面标高的规定。
主要为防止泵站淹水。易受洪水淹没地区的泵站应保证洪水期间水泵能正常运转,一般采取的防洪措施为:
1 泵站地面标高填高。这需要大量土方,并可能造成与周围地面高差较大,影响交通运输。
2 泵房室内地坪标高抬高。可减少填土土方量,但可能造成泵房地坪与泵站地面高差较大,影响日常管理维修工作。
3 泵站或泵房人口处筑高或设闸槽等。仅在人口处筑高可适当降低泵房的室内地坪标高,但可能影响交通运输和日常管理维修工作。通常采用在人口处设闸槽、在防洪期间加闸板等,作为临时防洪措施。
回复
7楼
我认为的一种可能性是因为设置水位关闭进水闸门是考虑到格栅粉碎机的栅前水位不宜太高,否则影响到格栅机的运行效率。但如果在粉碎机前面设置的格栅高度足够高的话似乎对粉碎机的影响又不是很大了。纠结
回复
8楼
学习了,但我也认为是多余的,即便是泵出了问题,那时再关启闭机也可以的!
回复
9楼
学习了
回复