如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚,φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。
如空调板(飘窗板兼做空调板)挑出700,长1600,100厚,
φ8@200,现在有的户里装修上面要放80KG的室外机,他们问能不能承受的住。我觉得当然没问题。
后附这个空调板的结构图。这是省院设计的。
2楼
自已顶一下。没人回答。
回复
3楼
放三台都没问题啊。
回复
4楼
你都知道是空调板了还问什么?
回复
5楼
常规做法,没问题的
回复
6楼
不放心就改成圆10@200
回复
7楼
呵呵,这个能出什么问题,你想想,有的空调室外机就直接放在角钢做的三角架上,然后再用螺栓固定,这个都没有问题,你这个混凝土空调板能出什么问题。不过你支承空调板的梁里要有配筋哟。
回复
8楼
肯定没问题,你算一下挑板的承载力不就知道了
回复
9楼
倒像个飘窗的做法
空调肯定没问题喽
回复
10楼
感觉就是飘窗 没什么不好的啊 可以演算一下配筋,感觉8@200不大
回复
11楼
板类构件都要满足最小配筋率吧
回复