闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?
alian226
alian226 Lv.7
2006年08月29日 23:26:46
来自于中央空调
只看楼主

闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?

闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?
免费打赏
lengtingting
2008年03月24日 20:59:40
22楼
闭式系统膨胀水箱比系统最高处高出1.5米是因为保证水系统的静压无论如何都比环境压力高,防止水系统进空气。