闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?

闭式系统膨胀水箱为什么要高出系统最高处1.5米?1米或者其他高度行不行?具体如何计算?
免费打赏
coolheating
2006年08月30日 08:36:09
2楼
能满足补水定压的要求即可,个人认为1m应该也行。太高也没必要
回复
yitaochen314
2006年08月30日 08:48:23
3楼
对,楼上兄台说的又道理,一般我在南方坐项目就是开式膨胀水箱,放在屋面上就可以了
,也不用修一个水箱间,但是在北方存在冻坏的可能性。所以多采用囊式膨胀水箱。
回复
ouyangd
2006年08月30日 11:11:15
4楼
闭式系统膨胀水箱要高出系统最高处1.5米,主要是在系统缺水时,能保证及时向系统补水,1.5m只是设计时的安全压力裕量,它只克服补水管路的压力损失。若有保证,当然也可以减小高度。
回复
中安暖通
2006年08月31日 11:48:39
5楼
膨胀水箱就是补水定压的作用,小型水系统膨胀水箱高1.5m没问题,大型的如果膨胀水箱的补水管没加止回阀,就得看看水泵的扬程再说。我遇到一个工程膨胀水箱的位置高于1.5m,水泵开启后,管道内的水往膨胀水箱涌,后来膨胀水箱的位置调高了4m多
回复
coolheating
2006年08月31日 12:03:46
6楼
往上涌是怎么回事啊,是水泵扬程大了导致膨胀水箱与系统接管处的压力大于定压点的压力?
回复
chenxinping123
2006年08月31日 13:05:42
7楼
定压点到膨胀水箱的阻力小于定压点到水泵吸入点的阻力 冷冻水自然就会往水箱里走了
解决办法就是提升水箱的高度
回复
79zjg
2006年09月01日 11:07:19
8楼
膨胀水箱不是装在水泵的吸入侧吗?
回复
中安暖通
2006年09月01日 12:16:09
9楼

那是个大工程,水环热泵的,膨胀水箱无法接入水泵房的水泵处,管线较长,膨胀水箱接入管路的位置距水泵较远
回复
nky6666
2006年09月01日 13:27:35
10楼
一定要设在系统最高点吗?我们一般是在地下室做一个开式水箱,配变频水泵,安全阀等
回复
coolheating
2006年09月01日 13:40:02
11楼
楼上的是怎么样来保证定压的,象定压罐那样的?
回复