配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢
配电箱内开关及铜排安装要验收,我总感觉这样安装很危险。但是安装公司说你要是觉得不对就拿出国家规定不能这么安装。查了些资料没有GB找不出这方面的标准。求助土木工程师。这样安装是否合格。有没有相应的标准。谢谢
2楼
有文字规范的也有各人理解不同,没有文字规范的不等于没有要求!
任何电气的东西,都必须以安全第一为原则,有电位差的两导体必须满足安全距离的要求,人体操作的位置及附近不应有带电体,如有也必须做隔离措施。
没有文字规范的也有安全要求的规范标准,不是没有规范,而是我们没找到!
回复
3楼
“这样安装是否合格”?
不能说全部不合格,但有不少地方需要改进。
①两母排连接的压紧螺丝上不应有接线;
②铜排向前超出了塑壳断路器的操作面,且无绝缘挡板或绝缘套管;
③开关下电缆无固定件,使开关接线柱受电缆的拉力;
④右侧箱体安装条上直接敷线(无线槽);
⑤开关直接金属板上,极易发生接线柱对安装板击穿的故障(应加垫绝缘材料);
⑥左边一只断路器标有“电源开关”,是不是倒接线?那从上面经电流互感器的铜排是什么线路?
因图片的范围实在太小,相信还有其他很多不足,只能提上面这些了。
回复
4楼
谢谢 楼上工程师的指导
左边一只断路器标有“电源开关” 是一台设备的电源开关是个分路电源开关。
这个安装厂家是有问题的,现在口口声声要我们拿出不合格的官方标准,否则就要付款。
回复
5楼
回楼上:
“拿出不合格的官方标准,否则就要付款”!
按我上面说的,要求他们整改,不整改可以不付款!如果来硬的,你可以来软的:这台我们拿走请别人改去,以后我们永远不会买你们的东西!
看他敢与不敢!!!
回复
7楼
保障安全距离的情况下
是不是应该母排用热缩管处理下
回复
8楼
看起来是很危险。
回复
9楼
保障安全距离的情况下
是不是应该母排用热缩管处理下
回复
10楼
铜排之间的安全距离也有标准,不过不知道是多少?有专家能告诉我们吗?
回复
11楼
1:可以,用铜鼻子的,镀锡即可
2:在开关柜制作上是允许的,只要与门的距离够
3:赞同
4:那是接地线,只不是没有隐蔽和美观
5:允许的。
6:那是一个大开关,并在汇流排上,电流互感器是下面刀开关的电流
其的问题是没有热缩,而且人员操作的话,操作手柄与汇流排距离太近,如门外面有预留手柄孔,就不是问题。楼主没有把汇流排上的隔离刀闸拍摄下来,不厚道,比如柜体大小,柜门,仪表的位置,以及操作机构等!抛砖引玉,可能就是强调安全的砖块多吧