我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。