我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
2楼
设计院设计没有错,实际与行中一般都在12.7伏以上是合理的,电瓶充电电压是可以调整的,平时是浮充电方式运行方式,另外,电瓶电压冲得过高会造成蓄电池内部极板弯曲,过早损坏,12.7*18等于228.6伏
回复
3楼
2楼的老兄,非常感谢你的指导,象我们这样单格电压过高的电池很可能容易造成损坏,对吧!
回复
4楼
标称电压为12V的阀控式蓄电池 12V单体:正常的浮充电压为13.62V/单体(环境温度25℃)。温度补偿系数为:18mV/℃。当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电压不应低于13.20V,如有单体电压低于13.2V,则需要进行均衡充电。均衡充电一般采用恒压限流进行充电,充电电压按14.4V/单体(环境温度25℃)。温度补系数为:30mV/℃。均充频率:半年/次。 (注:30mV/℃意为温度每增加1℃,均充电压降低30mV),6V单体数值减半。恒压限流充电:以单体14.10~14.40V电压充电,同时充电电流不超过0.35C10,直到充电电流降到0.006℃。以下3小时不变,就认为电池充足。。
回复
5楼
正常的浮充电压应该是13.5V至13.8V/单体,18个电池一般共243V.
回复
6楼
河北省玉田县腾达熔炼有限公司
回收各种废旧蓄电池,欢迎大家和我们联系。
0315-6166808 13315527335
回复
7楼
万分感谢4楼、5楼楼主的热心解答,让我找到了寻觅已久的答案,再次对两位表示由衷的感谢。
回复
8楼
我的直流屏充电模块是按照38AH制作,但是电池选的是65AH/12V,问可以使用吗?有什么影响
回复
9楼
按照C10D的放电率,2V可以放到1.85V
电保电压1.85*6*18=1999.8V
回复
10楼
蓄电池的具体充电电压请参照蓄电池厂家的说明书,浮充电压和均充电压的大小一般为13.38-13.5V和14.1-14.4V,但不同厂家的充电电压值可能会略有不同。
回复
11楼
满足不了充电需要,多打的电池配多大的充电模块,还的考虑常时负荷的大小增加模块,另还得再备用一个模块。
回复