请问埋底的消防用镀锌管为什么要做防腐处理啊?
nhack122
nhack122 Lv.2
2006年08月29日 21:00:53
只看楼主

请问埋底的消防用镀锌管为什么要做防腐处理啊?如何做?相关国家规范是什么?

请问埋底的消防用镀锌管为什么要做防腐处理啊?如何做?相关国家规范是什么?
免费打赏
newcountry
2006年08月30日 14:07:50
2楼
在正常环境下,消防用镀锌管的防腐处理基本上采用刷冷底子油两道,热沥青两道均冷底子油两道,热沥青两道,或三布四油防腐即沥青油等,详细的要去看规范。
回复
fyf-wgl99
2006年08月30日 14:38:02
3楼
1. 镀锌管管外的镀锌层是防锈层,不是防腐层,因此镀锌管在埋地时管外要做防腐处理(建给规:GB50015-2003- 3.4.3)。
2. 管道防腐应按(建施规:GB50242-2002-9.2.6)。
回复
wsq_80
2006年08月30日 16:20:03
4楼
即使做了处理,他的使用生命也不会超过10年,再说现在镀锌管已被市场淘汰了。
回复
nihonghui
2006年09月02日 00:55:14
5楼


如上所说,镀锌管直埋腐蚀比焊管腐蚀更快,主要是地下的电解作用引起。建议地埋用防腐焊管,实惠好用
回复
swqlily
2006年09月02日 07:57:37
6楼

不单是镀锌管,就是焊接钢管也应该这样做防腐处理,作好做加强级防腐(就是三布四油)。
原因很简单,管道腐蚀分两种,一种是氧化腐蚀,一种是电腐蚀。对于埋地管道,主要是电腐蚀。镀锌层只能防止氧化腐蚀。