一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?求高手指教,不胜感激!
一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?
若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?
求高手指教,不胜感激!
12楼
看触点容量 PLC 开关量输出不全是DC24V中间继电器 触点用AC200V输出 很正常啊 只是DC220V触点 线圈DC24V 中间继电器比较贵了 最好用进口的
回复
13楼
线圈电压和触点电压是两码事,
回复
14楼
没问题,线圈是线圈,触点是触点。二回事。
回复
15楼
目前大多DCS的输出继电器的线圈为24VDC,其输出的无源接点很多都接到电气的220VDC或220VAC回路中
回复
16楼
线圈和触点不接触的,线圈类型有220V,24V的,不管哪一种,只要按线圈上面标识的电压接入后,通电,触电吸合。
(触点一般都是接220V的)常开触点闭合,常闭触点断开。
回复
17楼
没问题的,我们消防控制箱里用的中间继电器开点,大多都是从消防控制室引过来的24V
回复
18楼
一般都是可以的哈。你的消防启动电源只能到DC24V中间继电器的线圈。不能把电源通过辅助点再用来启动其他的强电控制柜!!!不然会把控制模块或控制室烧毁。我看到现场就有消防的人员误接烧毁设备的哈!!!望引起重视!!!
回复
19楼
一般都是可以的哈。你的消防启动电源只能到DC24V中间继电器的线圈。不能把电源通过辅助点再用来启动其他的强电控制柜!!!不然会把控制模块或控制室烧毁。我看到现场就有消防的人员误接烧毁设备的哈!!!望引起重视!!!
回复
20楼
继电器线圈电压按规定电压接入
小容量的继电器接点负载不能超过允许电流.
回复
21楼
线圈电压和触点电压是两码事
回复