一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?求高手指教,不胜感激!

一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?
若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?
求高手指教,不胜感激!
免费打赏
cnkaqi030
2012年01月17日 09:39:45
22楼
版主好厉害咯
回复
lingxuct
2012年01月17日 20:24:49
23楼
请问楼上cnkaqi030,你前面哪个是版主说的?明天再这样灌水,我就删你ID!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-17 20:26 编辑 ]
回复
zuo_ming
2012年02月02日 17:45:14
24楼
没有问题,线圈电压和触点电压各论各的,你只要接线的时候注意点,不要裸露线头就可以,另外就是继电器放置环境要注意就可以了
回复
天空蔚蓝
2012年03月08日 09:13:24
25楼
这要看触点的容量了,与控制线圈电压无关
回复
laohan98765
2012年03月11日 11:09:05
26楼
我们公司在柴油机控制回路里,都是用的DC24V继电器的干接点去接通220V的电压。应该没有问题。只要触点容量够就行