一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?求高手指教,不胜感激!
一个线圈额定电压为直流24V的继电器,其常开触点能不能接入220VAC的电压?
若不能的话怎么处理,如何将该常开触点接入220V 的控制回路?
求高手指教,不胜感激!
2楼
线圈额定电压与触点的接点容量(最高允许电压、电流)是两码事!只要接点允许电压在220V以上就可以!
回复
3楼
我是担心 24vDC 的继电器,其常开触点两端长期有220V 电压的存在会不会影响绝缘什么的。
这个24V的继电器是装在现场的控制箱里面,之前有安装单位说220V的电压串过去把箱子里的说明模块烧了,不是很清楚现场的具体情况,想说会不会是上面的原因造成的。另外控制箱
里面的24V继电器不是我选的,只是和它有个接口。
按版主意思是不是只要触点容量选对了,这些条件,像绝缘一类的,产品是能够满足的。
回复
4楼
楼主多虑了!目前大多DCS的输出继电器的线圈为24VDC,其输出的无源接点很多都接到电气的220VDC或220VAC回路中。
回复
5楼
但是有些继电器的触点标出 110V AC 10A 这时继电器的触点电压不要超过110V 否则有可能因为绝缘问题而影响整个控制电路安全工作。
回复
6楼
嗯,110VAC说明接点最高允许电压为110VAC。
回复
7楼
那种24V的小继电器辅助触点一般都是220V的,触点容量有限一般5A\7A的我见过。。它只是个辅助继电器
回复
8楼
触点容量选对了,这些条件,像绝缘一类的,产品是能够满足的。
回复
9楼
线圈和触点分的清楚就没问题了。
回复
10楼
线圈与触点是分开的,线圈电压多少不等于触点电压
回复
11楼
俩个根本是两码事
回复