变压器可以和低压配电柜放一起吗?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2006年08月29日 14:57:07
来自于变压器
只看楼主

还有,变压器和高压配电柜呢?高压配电柜什么时候用?

还有,变压器和高压配电柜呢?高压配电柜什么时候用?
免费打赏
ccc678
2006年09月28日 12:13:24
32楼
随便你喜欢啊,哈哈哈......
回复
linhonglei
2006年09月29日 10:12:23
33楼
干式变压器带外壳可以放在一起.
如果允许最好能保持1米以上的距离.
用母线槽或电缆都可以的
回复
dllensong
2006年09月29日 18:01:37
34楼
现在都采用干式变压器,是可以放在一起的,而且可以做柜间母线,可以省一段封闭式母线。就和19楼说法差不多。
柜子的IP等级要到IP4X 。高压柜一般是不会和低压放在一起的,有条件还是区分高压区和低压区比较好。
回复
wj24super
2006年09月29日 21:17:27
35楼
我们这用的是有油的,两台变压器分别在两个单间里,嘿嘿,还有电扇和风机呢.待遇很好的
高压室和低压室也是分开的
回复
shanbobo1028
2006年10月07日 00:05:47
37楼
高压开关柜干式变压器带外壳低压开关柜 详情进本网站找图纸 配电室平面布置图 高低压开关柜一二次图纸
回复
jlzxh6932
2006年10月12日 15:16:57
38楼
我们做过很多类似的项目了,用的是干式变压器,密封带外壳的,高度同低压柜一致,母带柜内穿过,不留过道。
回复
jskff123
2006年10月21日 13:47:17
39楼
可以的,我们一般把变压器外面加个外壳,至于变压器是干式的带是油浸的都没有影响
回复
leetohong
2006年10月21日 18:28:59
40楼
不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。

但是好像高压柜10多台时和低压柜放在一起的情况也很普遍,而且变压器只符合IP20....
回复
shaofuqiang1958
2006年10月21日 22:47:10
41楼
干式变压器可以从变压器直接接到低压进线柜.
回复

相关推荐