柱变截面,梁钢筋排布方法?
yght2008
yght2008 Lv.6
2012年01月08日 18:24:47
来自于建筑施工
只看楼主

图为地下室顶板梁,柱子、梁均居轴线中,截面如下:基础顶面~地下室顶板 500X500地下室顶板~4.370 400X400柱子在地下室顶板处变截面,每边缩小50,根据c/hb≤1/6柱纵筋可弯折贯通,现在问题来了,图中梁宽450,柱截面400(在弯折缩小后),那么梁面钢筋如何排布?黑色矩形处,如果采用插筋的话,同样存在梁宽大于柱截面的问题。[ 本帖最后由 yght2008 于 2012-1-8 20:31 编辑

0108.JPG
图为地下室顶板梁,柱子、梁均居轴线中,截面如下:
基础顶面~地下室顶板 500X500
地下室顶板~4.370 400X400
柱子在地下室顶板处变截面,每边缩小50,根据c/hb≤1/6柱纵筋可弯折贯通,现在问题来了,图中梁宽450,柱截面400(在弯折缩小后),那么 梁面钢筋如何排布?

0108.png
黑色矩形处,如果采用插筋的话,同样存在梁宽大于柱截面的问题。

[ 本帖最后由 yght2008 于 2012-1-8 20:31 编辑 ]

0108.JPG


0108.png

免费打赏
jiangdygr
2012年01月12日 16:57:05
12楼
回复
co434854982
2012年01月12日 20:36:28
13楼
施工现在根本没办法完全按照图集施工的,所以一般是柱筋过了梁之后再进行截面变换。
回复
sunrongrong89
2012年01月12日 21:33:45
14楼
额 柱子在地下室顶板面处封头后,此时梁不是可以满足要求的绑扎的,再插筋就行了啊 还有个问题 谁规定梁宽不能大于柱的啊
回复
true841027
2012年01月12日 22:35:29
15楼
梁宽大于柱宽呗,那就梁正常做,柱子的时候部分,弯曲下就可以了!
回复
郭大福
2012年01月13日 08:45:11
16楼
梁柱节点是抗震重点部位,如果梁上铁在柱子外,也在箍筋外,对节点抗震不利
回复
建筑人
2012年01月13日 10:38:21
17楼
当发现梁的宽度比柱的宽度大时,即梁断面部分在柱外时,不能简单的随意处理。可以借鉴基础图集的做法,请示设计,在此梁柱节点做加强处理。或者做一柱帽、或者加大(附加)梁的箍筋。基础通常有这样的做法。
回复
yght2008
2012年01月14日 10:55:30
18楼
过了梁再变截面,那上一层的柱子下端不就突出来了么,不行!
回复
yght2008
2012年01月14日 10:58:13
19楼
嗯,果然要采用插筋的方法,未变截面的柱子有包住梁!!
回复
haiyangzhixin
2012年01月15日 18:47:10
20楼
插筋处理是一种办法,但是造成的结果是在梁柱节点区域钢筋特别密,对浇筑混凝土造成很大的困难。本人遇到过柱子两侧梁截面不一致,浇筑时振捣了一个小时柱子下边空空如也,只能改打细石才解决。但是插筋要是后插,则插筋位置不容易保证。不过本人目前也不知道有什么更好的办法、、、、
回复

相关推荐