图为地下室顶板梁,柱子、梁均居轴线中,截面如下:基础顶面~地下室顶板 500X500地下室顶板~4.370 400X400柱子在地下室顶板处变截面,每边缩小50,根据c/hb≤1/6柱纵筋可弯折贯通,现在问题来了,图中梁宽450,柱截面400(在弯折缩小后),那么梁面钢筋如何排布?黑色矩形处,如果采用插筋的话,同样存在梁宽大于柱截面的问题。[ 本帖最后由 yght2008 于 2012-1-8 20:31 编辑
图为地下室顶板梁,柱子、梁均居轴线中,截面如下:
基础顶面~地下室顶板 500X500
地下室顶板~4.370 400X400
柱子在地下室顶板处变截面,每边缩小50,根据c/hb≤1/6柱纵筋可弯折贯通,现在问题来了,图中梁宽450,柱截面400(在弯折缩小后),那么
梁面钢筋如何排布?
黑色矩形处,如果采用插筋的话,同样存在梁宽大于柱截面的问题。
[
本帖最后由 yght2008 于 2012-1-8 20:31 编辑 ]
2楼
柱筋过了梁再变截面,要不梁钢筋放不下
回复
3楼
其实并不影响梁截面内纵向钢筋的正常排布,但要注意先把柱子钢筋按你给出的图示方式弯折,再穿梁截面纵向钢筋,其中梁的下部纵向受力钢筋排布在柱子最外排纵向钢筋内侧,而梁的上部纵向架立钢筋排布在柱子最外排纵向钢筋外侧,柱子纵筋弯折后从梁的上部纵筋间隙间
穿过。
回复
4楼
对于插筋,未变截面柱子的纵筋应插至大约梁上部钢筋位置,变截面后柱子钢筋向下插至大约梁下部纵向受力钢筋位置,但都要满足锚固长度的要求,直锚长度不够就打弯钩弯锚。施工时变截面后的柱子纵筋,要等浇筑完混凝土后在混凝土凝固之前插入。反正我们现场施工时遇到柱子变截面时都采取的是弯折后贯通,有时只在遇到柱子纵筋减少即减筋时才采取插筋的办法。
回复
5楼
一般情况下变截面最好是柱筋过了梁之后再进行截面变换,实际现场操作也是这样做的。
回复
6楼
学习了,学习了
回复
7楼
梁宽于柱子要按宽扁梁规范要求相应要求执行
回复
8楼
一般情况下变截面最好是柱筋过了梁之后再进行截面变换,实际现场操作也是这样做的。实际操作就是这样的。。。。。。也就是在梁面进行变截面的柱子模板制作。。。
回复
9楼
有道理
回复
10楼
梁面钢筋在柱钢筋外侧
回复