大家一起谈谈你们是怎样测量测试线电阻的?
湘南防雷
湘南防雷 Lv.12
2012年01月08日 18:23:34
来自于防雷减灾
只看楼主

在防雷检测工作中,你们是如何测量检测线自身电阻的?

在防雷检测工作中,你们是如何测量检测线自身电阻的?
免费打赏
湘南防雷
2012年01月14日 14:26:52
2楼
我晕!本想------居然没一人顶。防雷人都咋呐?
回复
dianqipanli
2012年01月14日 19:37:19
3楼
本人在测量时,如果是用仪表制造厂家的表线(E-5米、P-20米、C-40米),不考虑测量线的电阻。但是要从屋顶避雷带测量或者是为了多个接地极测量时减少P、C两个探针的反复转移,自备了一条100米的测量线,此时需要用电桥或者毫欧表测量出该导线的电阻值和5m导线的电阻值。计算时将仪表测量出的接地阻值减去长导线阻值再加上5米导线的电阻值。
以上方法是参考《实用接地技术专辑》中何善庆、王常余、章长东合著的的“接地的测量与检验”一文。
另外,对于导线阻值的测量,还可以用接地电阻测试仪来进行(用0.1档):将仪表的P、C端子用导线短接,如有E、F端子也将两个端子短接,将被测导线接在P、C短接端子和E端子(或者E、F短接端子)上,即可测量出导线的电阻值。虽然精度比不上电桥,但是也够用了。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-1-14 19:38 编辑 ]
回复
湘南防雷
2012年01月15日 12:21:09
4楼
专业性比较强,还很详细。 一个!