【求助】关于给土建提变压器室的条件
ahliuyao
ahliuyao Lv.3
2012年01月07日 18:45:46
来自于变压器
只看楼主

现在正在做一个厂区总配电房的项目,要给土建提变压器室的条件,以前没提过,现在不知道怎么提,土建的那位仁兄要我用CAD给他画出来,变压器是S9 400kva的采用高式。轨轮距是660mm,下面是我这边按照以前前辈的方式提的条件,请大家多提宝贵意见。第一幅图土建的要我把变压器下面的孔的尺寸告诉他,大家看看那些尺寸有问题,那些尺寸需要标,如果那位仁兄有这方面的资料能发一份给我,在这里万分的感谢。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:27 编辑

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:27 编辑 ]

66%F]_YH@SPRYSHJ[)8A3YM.jpg


K8%T5DVG`ZM31KEA7CS)M6R.jpg


W1QHDF3$~~]WPG6[$IB~O$I.jpg

免费打赏
ahliuyao
2012年01月07日 18:47:09
2楼
我的qq545622687
回复
lingxuct
2012年01月07日 20:02:55
3楼
不错,再加注四个:
1、变压器安装梁上预埋δ≥8mm,250X800mm的钢板,位置离内侧墙面1000mm;
2、变压器重量(可能有2000kg);
3、变压器安装平面的三个墙离安装平面200~350mm围一圈—25X4的镀锌扁钢(土建预埋件);
4、变压器正中对上房顶部加一个可承挂变压器重量的挂钩(或环),以给变压器吊装和检修用。

另,低压母线穿墙孔高度是不是太低了,且300mm也小了点(我一般做350~500)?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-7 20:07 编辑 ]
回复
dgshyjm
2012年01月10日 08:40:48
4楼
版主的问题很好,同样的困惑QQ2259594578
回复

相关推荐