浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!请大家多多指教。

浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。
这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。
若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!
请大家多多指教。

IMG_6110.JPG

免费打赏
cybandy
2012年01月09日 20:24:36
12楼
看图看不清楚,裂缝大小---一般情况下 这种影响都是很大的
回复
wsk5858
2012年01月09日 20:40:26
13楼
结构肯定是有影响了!
回复
yao6230
2012年01月09日 20:41:57
14楼
冷缝这个词 其实我不老大懂得的 还需要学习。虚席以待同仁们的发言。
回复
杯酒人生
2012年01月09日 21:06:20
15楼
路过见识下
回复
lyj902
2012年01月10日 08:11:49
16楼
施工缝留的也 太长了~45度斜下 不就得了嘛 密目网没弄好吧
回复
熊利文
2012年01月10日 08:14:06
17楼
此种情况对结构影响不小,对于此种情况首先要有直觉,然后进行分析
回复
熊利文
2012年01月10日 08:19:32
18楼
在检查过过程中,建议沿缝凿除梁两侧砼保护层,成V字型,然后检查是否有通缝,如果沿外侧是通缝,必须进行仔细认证,进行加固处理,看此梁跨底也不小,建议对缝进行灌浆封闭处理后对梁用钢板进行加固处理。
回复
sunjr713
2012年01月10日 08:45:34
19楼
像这类冷缝施工过程中有时难以避免,不过遇到混凝土供应不及时的情况要及时进行应急处理,主要是将已浇筑的混凝土振捣密实,在结合面上补插拉结筋,下层终凝后在浇注上层混凝土时不要破坏下层混凝土,因为虽已终凝但强度并不高,振捣时,振捣棒可倾斜放置,上层混凝土要保证振捣密实,模板拆除后将冷缝处用金刚片打磨平整,我们做过实验,在冷缝处钻芯取样进行观察,无明显接缝,并做抗压试验,强度影响不大。
回复
今天
2012年01月10日 08:58:23
20楼

严重支持以上说法,,,,GOOD。
回复
wss111
2012年01月10日 08:59:05
21楼
这个施工缝留的位置有问题,不论现在有没有裂缝,都应当加固。