浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!请大家多多指教。
浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。
这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。
若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!
请大家多多指教。
2楼
混凝土施工是允许出现施工缝的存在,但是要分部位和处理方式
一般来说,梁、柱等框架只应在结构中部1/3处留置施工缝,且不能是横向施工缝。
施工缝的处理必须严格按照混凝土结构工程施工规范要求执行,即为:
施工缝或后浇带处浇筑混凝土应符合下列规定:
1 结合面应采用粗糙面;结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层,并应清理干净;(粗糙,无松散)
2 结合面处应采用洒水方法进行充分湿润,并不得有积水;(湿润、无积水)
3 施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa;(避免因强度不够,二次浇筑而造成已浇筑部分产生裂缝。)
4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成份;(同成分水泥砂浆很重要)
5 后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求;当设计无要求时,后浇带强度等级宜比两侧混凝土提高一级,并宜采用减少收缩的技术措施进行浇筑。(后浇带采用高标号膨胀混凝土)
回复
3楼
施工缝留置时没有处理好。
回复
4楼
我也遇见过这样的施工缝,主要是商混来得不及时。
回复
5楼
若出现了可用碳纤维补强加固处理。
回复
6楼
主要是说说会不会对结构有影响啊
回复
7楼
2楼高。学习了,多谢!
回复
8楼
工程上的失误这是,不能及时浇筑加密布网
回复
9楼
肯定会受影响
回复
10楼
肯定会有影响,而且对结构构件影响比较大,待主体投入使用时,此施工缝会越变越大,所以这种情况必须进行处理,否则影响整个结构安全,后果不堪设想。。
回复
11楼
混凝土施工过程中允许有施工缝,但是这个施工缝和冷缝是不同的概念,从受力分析就是不一样的,冷缝的危害要大的多。
回复