2楼
不怎么样,
1、包房都是排气扇排风,有的8、9个串在一起排,直接通到室外,那么长得距离,排气扇能排掉不。
2、排烟风机没有机房,没有防火措施。
3、风机消声措施皆无。
回复
3楼
以下纯属个人意见,欢迎批评指正!
1、首先图纸是不全的,从现有建筑平面图判断至少缺少相关地下室及屋面层。
2、二、三层的新风管支管上未安装任何调节风量的风阀,风口也没有配置可调节风量的构件,这二者需具备其一,方能使得各区域的新风量满足设计要求。
3、轴2-3与轴2-G之间的前室加压送风机吹出端接至风井段未安装防火阀。同理,轴2-11与轴2-G的前室。
4、有些交叉的管道未处理上下关系。
5、轴2-4与轴2-G的合用前室及防烟楼梯间加压送风,图中仅看到建筑留洞,未看到相关风机及加压送风口,推断相关风机可能安装在屋面层或地下室。同理,轴2-9与轴2-B的合用前室。
6、建议,设备材料表增加fuwu区域一栏,查看该表时能一目了然。
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-2-2 16:23 编辑 ]
回复
4楼
另,对于2楼的个人看法:
1、该图三四个排风系统没有配置相关排风机,推断应是设计者计算该管路系统阻力不大,认为没有排风机也能达到设计要求。
2、排烟风机如没有条件设置风机房时,满足该区域的空间要求,同时采取相关的防火措施,例如排烟风机外包防火材料,防火时间达到规范要求即可。而图中未满足规范要求。
《技术措施09》4.8.6 加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房或室外屋面 上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟等异物等进入。
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-2-2 16:22 编辑 ]
回复
5楼
一直不知道通风的图怎么画 觉得很简单 恩 学习一下先 楼主好人啊
回复
6楼
那么后来的情况怎么样呢
[
本帖最后由 latiyu 于 2012-12-27 14:46 编辑 ]
回复
7楼
我公司做的KTV就是排烟没做好,客人抽烟排不出去,和你做的差不多,结果尾款现在还没结那
回复