只看楼主

论文简介: 某会展中心暖通工程竣工验收后,发现了一些问题:冷却水泵、冷却塔性能均达不到设计要求的参数。其余,如蒸汽系统、蒸汽凝结水排放,空调冷(热)水室外管沟、冷负荷调节等方面均存在一些问题。经一年多的整治和改造,整个空调系统基本达到设计的要求,均能正常投入运行。本文简单介绍了这些问题的解决措施,仅供同行参考。 附件名:2006831154591466638/2006831154591466638.htm

论文简介:

某会展中心暖通工程竣工验收后,发现了一些问题:冷却水泵、冷却塔性能均达不到设计要求的参数。(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fanjiadong-1982
2006年09月23日 11:48:19
2楼
你好,能否发一下以下文章过来参考一下:
1、2005年《暖通空调》第四期的专题文章“某集中空调系统冷却水泵的性能调整”一文
2、2006年《暖通空调》发表的专题文章“某会展中心中央空调冷却水系统的几项改进措施”一文
联系方式:QQ:79199570,EMAIL:fjd-1982@163.com
多谢
回复
yy133730
2006年09月23日 20:10:27
3楼
看了楼主文章,发现用蒸汽量特别大,而且好像最后蒸汽凝结水都是直接排入地沟,感觉是否太浪费了一点?
因此,我有几点想法,敬请斧正。
1.蒸汽凝结水量很大,虽然温度不是很高,70-80,但是还是可以利用来冬季给风机盘管采暖,当然,温度是高了一点,如果换热效果不好的话,是否可以通过增加2台混水泵,混和至60-50后使用。(混水本人有过工程经验,实际运行情况良好)
2.蒸汽凝结水如果排放的话,80度的高温肯定需要通过降温池后排放(不会直接排放吧),这肯定对降温池的容积和面积提出较高要求。因此我想是否可以利用冬季不用的冷却塔,冷却后达到要求后直接排放呢。另外,凝结水温度低了以后还可以作为冷却塔的补水,可以节约补水。
回复
xizhangyu
2006年10月09日 22:28:29
4楼
很久没有来了,看到大家的留言。
1、“凝结水温度低了以后还可以作为冷却塔的补水,可以节约补水。”
我认为是可以的,而且我在工程上已经做了,在某个办公楼,主机采用的是溴化锂主机,对于凝结水我就是用作为冷却塔补水的。不过是中间还设置了一个凝结水箱。
2、“因此我想是否可以利用冬季不用的冷却塔,冷却后达到要求后直接排放呢。”
这样做我觉得可能比较浪费电,我一般就是采用凝结水箱,混和部分的冷水后达到排放温度后再排放,不过也可以做它用的,比如用作于冬季的空调系统补水等等。
3、“某集中空调系统冷却水泵的性能调整”在这个网页里有,如果你感兴趣可以找一下,“某会展中心中央空调冷却水系统的几项改进措施”这篇文章我过些天会发到网易上来。 谢谢大家。
回复
liu_lun_
2006年10月31日 08:49:07
5楼
对于蒸汽疏水有没有较严格的参数要求? 可以更直观准确地设计出来,避免后期的施工,整改。
回复
szlyc1973
2007年08月20日 21:59:51
6楼
请问楼主,目前提高冷却塔冷却效果有无最新技术。对于已经安装的圆塔,冷却效果达不到,有没有方法提高冷却塔的冷却效果.
回复
xizhangyu
2007年09月24日 14:54:23
7楼
能将问题说的具体些吗,如果有需要给你看一篇文章,是专门写这个工程的冷却水系统调试的
回复