论文简介: 本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。 附件名:20067211153466894093/20067211153466894093.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。
附件名:20067211153466894093/20067211153466894093.htm
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
"简介: 本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。"
没有谈到具体的选型办法!
回复
33楼
xiexie
回复
34楼
我是新手。不是很懂。不过还是要谢谢楼主提供资料!
回复
35楼
回复
36楼
不错,正需要
回复
37楼
同意31楼的看法,我对干式变压器的送电涌流搞不明白,比如前几天一台1600kva的scb10许继产变压器,第一次送电,综保速断动作了请问一般六千伏时电流多大呢?(跳时综保定值有意调的比较小)
回复
38楼
我什么也不懂
回复
39楼
看完了,但有些不知所以然。
题目叫“干式变压器的选型”,那就应该对不同型式的干式变压器做一些比较,使用户对之有一个了解。
另外,对其中一些地方有些疑问:
1、温控系统:超温报警155度,跳闸170度的设置针对什么型号的变压器?如果是对F级,可能不对吧?应该在130度就报警,而150度就跳闸了!155度是F级的极限温度。
2、SC(B)9空载降低25%:哪的标准?目前行业上没有新的标准出来,但行业会议上明确提出9型空载下降(以GB/T10228-1997为基准)10%,10型空载下降20%。
3、强迫风冷下的过载能力:过载50%可断续供电,可供多少时间?停多少时间?概念有些太模糊。
回复
40楼
學生的論文?不像是出來工作的人寫的論文?應該叫作文更對吧!
對不起話說重了/
回复
41楼
这是样本吧?
回复