论文简介: 本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。 附件名:20067211153466894093/20067211153466894093.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。
附件名:20067211153466894093/20067211153466894093.htm
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看完了,但有些不知所以然。
题目叫“干式变压器的选型”,那就应该对不同型式的干式变压器做一些比较,使用户对之有一个了解。
另外,对其中一些地方有些疑问:
1、温控系统:超温报警155度,跳闸170度的设置针对什么型号的变压器?如果是对F级,可能不对吧?应该在130度就报警,而150度就跳闸了!155度是F级的极限温度。
2、SC(B)9空载降低25%:哪的标准?目前行业上没有新的标准出来,但行业会议上明确提出9型空载下降(以GB/T10228-1997为基准)10%,10型空载下降20%。
3、强迫风冷下的过载能力:过载50%可断续供电,可供多少时间?停多少时间?概念有些太模糊。
回复
3楼
干式变压器的选型吗?
回复
4楼
看不懂,有对变压器全面介绍的文章没有。2楼的好象是专家呀!
回复
5楼
不知所云
回复
6楼
感觉楼主就是在介绍干式变压器, 跟式变压器的选型的选型没有一点关联.
回复
7楼
学习了
回复
8楼
一楼也是做了很多工作的
二楼更专业一些,大家共同提高嘛
回复
9楼
没有涉及选型方面的问题,论文题目与内容不一致。论文不仅仅应该是知识性的介绍,应该有分析有观点,写的很一般。
回复
10楼
没有自己的观点,不如去看
有关教材
回复
11楼
论文的名称搞错了吧,东拼西凑,像是完成任务似的。
回复