请教一个问题:高层暧低层不暧
riverking23
2012年01月06日 09:16:13
来自于采暖供热
只看楼主

具体情况是这样的:谋一个小区,总共有18层楼高,9层以上是低区,9层以上是高区。高区没有问题,低区4,5,6,7,8,9层暧,1,2,3层不暧。但是把1,2,3层接到高区的供回水上就暧了,所以1,2,3层也不存在堵的问题。我想破头都想不出是怎么回事,请高手帮忙分析一下。

2012年01月31日 15:11:11
12楼
供回水温差引起的重力失调
想办法消耗掉这部分重力水头
回复
zhaowenliangde
2012年02月02日 08:53:16
13楼
水力不平衡,可从新统调一下。
回复
da1liang2
2012年02月08日 08:47:35
14楼
m
回复
da1liang2
2012年02月08日 08:48:10
15楼
最后怎么解决了?
回复
da1liang2
2012年02月08日 08:48:44
16楼
最后怎么解决了?
回复
xsgaojiancn
2012年02月08日 13:50:42
17楼
供回水压力不平衡,流速过小,增加供回压差