具体情况是这样的:谋一个小区,总共有18层楼高,9层以上是低区,9层以上是高区。高区没有问题,低区4,5,6,7,8,9层暧,1,2,3层不暧。但是把1,2,3层接到高区的供回水上就暧了,所以1,2,3层也不存在堵的问题。我想破头都想不出是怎么回事,请高手帮忙分析一下。
具体情况是这样的:谋一个小区,总共有18层楼高,9层以上是低区,9层以上是高区。
高区没有问题,低区4,5,6,7,8,9层暧,1,2,3层不暧。
但是把1,2,3层接到高区的供回水上就暧了,所以1,2,3层也不存在堵的问题。
我想破头都想不出是怎么回事,请高手帮忙分析一下。
2楼
低区的承压能力这样好?123是网点吗?暖还是不暖的评价是什么标准?不好时的123的供回水温度!最好把你的室外管线图贴上来!
回复
3楼
可能是压差定的大了,123楼未能经充分换热。你看看是不是123楼的供回水温差很小?
回复
4楼
你的供热形式,高层供水温度、回水温度、低层供水温度、回水温度是多少?只有这样大家才能分析原因,给你好的建议。
回复
5楼
水力失调,要安装调节阀门
回复
6楼
回复
7楼
正解!没说明白就不好分析
回复
8楼
立管管径设大了,无法克服重力循环作用,导致水力垂直失调,上热下冷。
回复
9楼
立管管径设大了,无法克服重力循环作用,导致水力垂直失调,上热下冷,可以适当降低温差,大流量运行,降低自然重力附加压力影响。
回复
10楼
有道理,立管1~9循环阻力小,但是因为温差作用,产生的作用力大,所以1~3层不热,接到高区,高区因为多了一个1~9层距离,抵消了由于温差产生的升力。反而均衡了。热了。张锡虎老师以前讲过,我没验证,经过兄弟验证了!!
回复
11楼
感觉应该算算水力计算,是不是不平衡呢,要不加平衡阀门试试,调剂一下
回复