建规中8.3.3中市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。设消防水池.如何理解.
建规中8.3.3中市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。设消防水池.如何理解.
2楼
我们这里消防科的大人们说如果不设消防水池,需有两条进水管且从不同的管网引,而我实际做的是两条进水管从不同的两条管道(实际上是一个管网)引入,结果审批不能通过.请教各位高手,这厢谢了.
回复
3楼
建规对这条规范的解释有两条进水管的含义,你在仔细看一下
回复
4楼
据我所知,除京沪这样的大城市,一般中等城市多数只有一个水厂,且市政网多为枝状,因此,要满足上述条件实际上是不可能的.但各地消防也做了一些适当的放宽.比如,25l/s的总用水量,平平常常的小工程都会突破,为避免到处是消防水池,将25l/s放宽成室外用水量.
回复
5楼
如果设有消防水池,不设计消防泵房,仍然是只有一个水源。不知消防科的大人们是否要求设消防泵房。
回复
6楼
如果设有消防水池,不设计消防泵房,仍然是只有一个水源。不知消防科的大人们是否要求设消防泵房。
回复
7楼
多数中等城市都有两个以上水厂。有的甚至小县城都有两个水厂。
回复
8楼
个人认为设计消防水池(最好还要带取水口)和泵房较为合理,现在的状况是越小的城市(指市政设施越不完善的城市),消防设计应该从严,这也是保护自我的一种手段!
衡阳大火就有一种说法是消防供水不足吗?
回复
9楼
两条进水管从不同的两条管道(实际上是一个管网)引入,这个管网如果是环状的,可以不设消防水池。就是说,一旦上方水源隔断,不影响这里的供水就可以。
回复