一类高层,底层车库,一二三层商业,四到顶层为办公喷淋危险等级?
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2012年01月05日 16:57:48
只看楼主

一类高层,底层车库,一二三层商业(每层分两户商业,每户不到300平米),四到顶层为办公。每层不大于700+平米,共19层,请问喷淋危险等级应为中危险几级?

一类高层,底层车库,一二三层商业(每层分两户商业,每户不到300平米),四到顶层为办公。每层不大于700+平米,共19层,请问喷淋危险等级应为中危险几级?
免费打赏
w-jwei
2012年01月05日 17:04:14
2楼
中危险I级,不过在布置时,都是按中危险II布置的,反正你的水量是按最大的车库算的
回复
heroshijie
2012年01月06日 11:00:34
3楼
中危二 按地下车库走
回复
胖阿蒙
2012年01月06日 20:07:04
4楼
为什么车库是中危二级,还要定为中危一级呢?
回复
freegirl2011
2012年01月07日 13:14:44
5楼
结合《喷规》3.0.3及附录A,地下车库属于中危II,地上中危I。算水量时按最大中危II。
回复
dvd
2012年01月09日 08:13:35
6楼
路过学习了!
回复
懒人啥都不写
2012年01月11日 16:04:28
7楼
5楼兄弟说的正确。
回复

相关推荐

APP内打开