小型机组励磁整流变压器的选型与计算
sgpwr
sgpwr Lv.2
2006年08月28日 16:22:31
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 整流变压器的选型和计算是发电机用户经常遇到的技术问题。由于小水电的特殊环境条件,经典理论计算公式的结果往往不符合实际,本文就此作一些探讨,提出一组简明的计算方法。本文的讨论基于如下的条件:400V低压同步发电机组,并网运行,三相晶闸管整流,基层用户使用的角度(用户向制造商提供订货数据,不涉及变压器制造的参数设计) 附件名:2006611149129011000/2006611149129011000.htm

论文简介:

整流变压器的选型和计算是发电机用户经常遇到的技术问题。由于小水电的特殊环境条件,经典理论计算公式的结果往往不符合实际,本文就此作一些探讨,提出一组简明的计算方法。本文的讨论基于如下的条件:400V低压同步发电机组,并网运行,三相晶闸管整流,基层用户使用的角度(用户向制造商提供订货数据,不涉及变压器制造的参数设计)



附件名:2006611149129011000/2006611149129011000.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hb_0369
2006年10月24日 11:17:49
2楼
很不错 刚好需要此类的知识 说的很清楚也很实用
回复
myzzk13980426467
2006年10月31日 16:51:26
3楼
很好的文章,
回复
lv_xuetong
2006年11月14日 12:37:16
4楼
好东西,学习中.!!!
回复
wenjun-60
2006年11月14日 15:49:27
5楼
楼主推荐的方式是一种基本方式,在一般的应用中,是没有问题的,但对于6300V及以上发电机组来说,应当充分考虑3、5、7等次谐波对励磁绕组的影响,在本文中未提及这一点,本人感到遗憾,文章不错,对小学生相当适合。
本人在20年前采用的方式有三相的,也有单相的,对于三相的,一般采用 D、Z接法,即在次级采用曲折接法,能有效的抑制多种奇次谐波。楼主是否考虑过????
回复
ynyikhzy
2007年02月16日 16:34:04
6楼
文章非常实用.我们按此设计方法订作的变压器,功率容量减少了20%,温升大为降低了,运行效果很满意.向作者致谢!
回复
sgykdq
2007年02月28日 10:49:31
7楼
文章很好,切合实际,解决了实际大问题
回复
tanym2000
2008年03月01日 11:14:22
8楼
谢谢了!学习一下。
回复

相关推荐

APP内打开