大跨度梁截面修改
lzx_0213
lzx_0213 Lv.6
2012年01月05日 15:24:51
只看楼主

说明:此梁跨度16~18米的都有,现已施工完毕,截面为500X1200,现甲方要求梁中部修改为1000高,现对该梁进行修改,具体修改详附图,请问您是否可行?

说明:此梁跨度16~18米的都有,现已施工完毕,截面为500X1200,现甲方要求梁中部修改为1000高,现对该梁进行修改,具体修改详附图,请问您是否可行? 梁截面修改.jpg

梁截面修改.jpg

免费打赏
俊风
2012年01月05日 15:42:43
2楼
混凝土保护层多厚啊能?
1、能保证不动到钢筋吗?
2、还能保证保护层厚度?
回复
cadxzhou
2012年01月05日 16:22:43
3楼
只改图不改计算是不行的,如果你是甲方,那就更无权修改。
回复
今天
2012年01月10日 10:51:42
4楼
好大胆的想法,我觉得玄乎啊,断面减小,主剪断弯曲,砼后贴上去,结果等于梁被破坏。
回复
hongyuge
2012年01月10日 11:33:50
5楼
不能改,改后的情况,会让钢筋搭接断面在一个地方,即变高处,这对受力是很不好的。
其次,梁截面改后,即使配筋计算满足,但梁刚度是变化的。
以上两条都是严重的隐患。
但话说回来,私自改一改,平时用,应该可以,没问题,满足强度要求即可
回复
davyzhang6509
2012年01月11日 15:35:59
6楼
按1米高梁计算配筋,如果非要这个造型,可以在2端绑混凝土造型
回复
x1xqq
2012年01月11日 15:49:32
7楼

不计算只改图是不行的

[ 本帖最后由 x1xqq 于 2012-1-11 15:51 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开