补偿收缩后浇带处钢筋是否断开的规范梳理。
guangshawanjian
2012年01月05日 11:40:52
只看楼主

JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13(结构平面布置)中说:……后浇带……钢筋采用搭接接头。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3(地下室设计)中未明确规定是贯通还是断开。JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2条中说:在施工缝(后浇带)处,钢筋必须贯通。GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.2条中说:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开。 但2008版《地下工程防水技术规范》中没有明确是否断开。

结论:上部结构里设置的后浇带处板钢筋宜断开,而地下工程的后浇带处钢筋规范总体上趋向于不断开。
免费打赏
土木侍郎001
2012年02月20日 09:53:45
2楼
有这样的事?
回复
无间道
2012年02月20日 15:56:50
3楼
回答正确。95分。
回复
zhangtielin
2012年03月12日 21:35:58
4楼
不能断开吧。板底钢筋是收拉
回复
zjl1381174
2014年08月19日 10:11:52
5楼

不同类型的后浇带处理方式是不同的!后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。对沉降后浇带而言,钢筋贯通为好;对收缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁板结构的板筋断开,梁筋贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉力导致开裂,从而降低结构抵抗温度变化的能力。
回复
御剑把酒尽逍遥
2015年12月11日 08:29:11
6楼
到底能不能断开呢
回复
飞哥飞哥
2015年12月11日 09:02:50
7楼
我是来收币的
回复
冯著
2016年07月02日 21:00:14
8楼
《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
建筑施工手册(第五版)讲后浇带处的钢筋必须贯通,不许断开。如果跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在浇筑混凝土前按要求焊接断开钢筋。
回复
liqiangjjjj
2016年07月03日 09:00:14
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我每看一个帖子,就回帖上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱

回复
fengkuang2055
2016年07月03日 09:42:59
10楼
到底能不能断开呢
回复
fengkuang2055
2016年07月03日 09:58:17
11楼
学习总结,观点不一致。应依据具体情况灵活处理

问渠那得清如许,唯有源头活水来
回复

相关推荐

APP内打开