互感器型号是否可以略小于开关脱扣电流?
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2012年01月05日 11:14:43
来自于变压器
只看楼主

比如说315的开关配300/5的互感器是否可以。还是说必须要用400/5的?

比如说315的开关配300/5的互感器是否可以。还是说必须要用400/5的?
免费打赏
aini01021107
2012年01月05日 11:22:45
2楼
开关一般都选择较大一点的,如运行电流为220A,选择的断路器可以是315A或者更大,但建议互感器最好跟额定电流相匹配选择350/5A或者400/5A的,300/5A不太保险,万一电流真的大于300A了就没法用了
回复
c168_com
2012年01月05日 11:26:59
3楼
我个人认为是可以的。
回复
liuzd
2012年01月05日 15:04:31
4楼
稍微小一点是可以使用的。
回复
yuexingyufs
2012年01月05日 15:14:52
5楼
我们这里一般选1.3倍
回复
互鲁娃
2012年01月05日 16:23:48
6楼
只能大,不能小。只要供电部门没意见.
回复
liqing126
2012年01月05日 20:54:55
7楼
选择300/5和350/5都可以
回复
智库
2012年01月06日 08:26:37
8楼
这两个产品选型没有组合关系,不必联系在一起。
开关按负载容量、电缆截面、敷设方式选择。
电流互感器按负载电流选择。
回复
loujinpu
2012年01月06日 09:41:57
9楼
测量CT可以大些,计量CT尽量小,否则计量不准
回复
yazhououzhou
2012年01月06日 10:49:01
10楼
CT的变比是根据计算电流选择的
回复
zzhspeed
2012年01月06日 10:50:01
11楼
现在就是低压屏供电出线位置,有可能会上个电能表,审图的说315开关不能配300/5的互感器,说超过互感器的额定值。我觉得额定值不应该这么理解吧?
回复

相关推荐

APP内打开