论文简介: 三级安全教育是指对新入公司人员的公司级教育、施工队级教育和班组级教育。新入公司的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行不少于三天的三级安全教育,经考试合格后方可分配工作。三级安全教育的主要内容有以下几个方面。 附件名:20065121147404951954/20065121147404951954.htm 文件大小:4K (
论文简介:
三级安全教育是指对新入公司人员的公司级教育、施工队级教育和班组级教育。新入公司的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行不少于三天的三级安全教育,经考试合格后方可分配工作。三级安全教育的主要内容有以下几个方面。
附件名:20065121147404951954/20065121147404951954.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
非常感谢楼主提供的资料,很不错,我喜欢。感谢感谢!正在学习!加油加油!希望楼主发扬共享精神,造福人民。谢谢
回复
13楼
三级安全教育是指对新入公司人员的公司级教育、施工队级教育和班组级教育。新入公司的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行不少于三天的三级安全教育,经考试合格后方可分配工作
回复
14楼
非常感谢楼主提供的资料,很不错,我喜欢。感谢感谢!正在学习!加油加油!希望楼主发扬共享精神,造福人民。
三级安全教育是指对新入公司人员的公司级教育、项目经理部级教育和班组级教育。
回复
15楼
谢谢楼主,正好要用到,谢谢楼主,正好要用到,谢谢楼主
回复
16楼
谢谢楼主,正好要用到,谢谢楼主,正好要用到,谢谢楼主
回复
17楼
:handshake
回复
18楼
工程名称 交底部位
工程编号 日期
交底内容:室内塑料排水管道安装1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设管道,应措好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 卡件固定 →
封口堵洞 → 闭水试验 → 通水试验
3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,徐抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。 3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。 3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。 4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。 检验方法:观察和尺量检查。 4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:通水检查或检查通水试验记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定: 4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。 4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。 塑料排水横管固定件的间距 表1-10公称通径 (mm) 50 75 100
支架间距 (mm) 0.6 0.8 1.0
4.2.1.3 允许偏差项目见表l-11。 室内塑料排水管道安装的允许偏差和检验方法 表1-11项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法
水平管道纵、横方向弯曲 每1m 1.5 用水准仪 (水平尺) 、
水平管道纵、横方向弯曲 全长 (25m以上) 不大于38 直尺、拉线和尺量检查
每1m 3 吊线和尺量检查
全长 (5m以上) 不大于15 吊线和尺量检查
5 成品保护 5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。 5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。6 应注意的质量问题 6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放末垫实,或暴晒所致。 6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接刘应及时除掉。 6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。 6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。 6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。7 应具备的质量记录 7.1 应有管材和管件的产品合格证。 7.2 粘结剂合格证及使用期限。 7.3 排水横干管预检记录。 7.4 排水立管预检记录。 7.5 排水支管预检记录。 7.6 排水管道隐蔽检查记录。 7.7 排水管道灌水记录。 7.8 排水系统通水记录。 7.9 排水立管、横干管通球记录。 7.10 卫生器具通水记录。 7.11 雨水管道预检记录。 7.12 预埋雨水管道试压记录。 7.13 雨水管道隐蔽检查记录。 7.14 雨水系统灌水记录。
技术负责人: 交底人: 接交人:
回复
19楼
交底内容:紫铜、黄铜管道安装1 范围 本工艺标准适用于工作压力为4MPa以下、温度为250~-196℃的紫铜管道和工作压力为22MPa以下、温度为120~-158℃的黄铜管道的安装工程。2 施工准备。 2.1 常用材料: 2.1.1 管材:常用的有紫铜管(工业纯铜)及黄铜管(铜锌合金)按制造方法的不同分为拉制管、轧制管和挤制管,一般中、低压管道采用拉制管。紫铜管常用材料的牌号为: T2、T3、T4、TUP(脱氧铜);分为软质和硬质两种。黄铜管常用的材料牌号为:H62、H68、H85、HP659-1,分为软质、半硬质和硬质三种。 2.1.2 铜合金。为了改善黄铜的性能,在合金中添加锡、锰。铅、锌、磷等元素就成为特殊黄铜。添加元素的作用简述如下: 2.1.2.1 加锡能提高黄铜的强度,并能显著提高其对海水的耐蚀性能,故锡黄铜又称“海军黄铜”; 2.1.2.2 加锰能显著提高合金工艺性能、强度和耐腐蚀性; 2.1.2.3 加铅改善了切削加工性能和耐腐蚀能,但塑性稍有降低; 2.1.2.4 加锌能够提高合金的机械性能和流动性能;. 2.1.2.5 加磷能提高合金的韧性、硬度、耐磨性和流动性。 2.1.3 铜管的应用。紫铜管与黄铜管大多数用在制造换热设备上;也常用在深冷装置和化工管道上,仪表的测压管线或传送有压液体管线方面也常采用。当温度大于250℃时,不宜在压力下使用。 挤制铝青铜管用QAI10-3-1,5及QAI10-4-4牌号的青铜制成,用于机械和航空工业,制造耐磨、耐腐蚀和高强度的管件。 锡青铜管系由QSn4-0.3等牌号锡青铜制成,适用于制造压力表的弹簧管及耐磨管件。 2.1.4 铜管的质量:供安装用的钢管及铜合金管,表面与内壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。 铜及铜合金管道的外表面缺陷允许度规定如下: 纵向划痕深度如表1-57所示;偏横向的凹入深度或凸出高度不大于0.35mm;瘢疤碰伤、起泡及凹坑,其深度不超过0.03mm,其面积不超过管子表面积的30%。用作导管时其面积则不超过管子表面积的0.5%。 2.1.5 铜及铜合金管件。铜及铜合金管件尚无国家通用的标准管件,弯头、三通、异径管等均用管材加工制作。 铜及铜合金管纵向划痕深度规定 表1-57壁 厚(mm) 纵向划痕深度不大于(mm) 壁 厚(mm) 纵向划痕深度不大于(mm)
≤2 0.04 >2 0.05
注:用于作导管的铜及铜合金管道,不论壁厚大小,纵向划痕深度不应大于0.03mm。 铜管的椭圆度和壁厚的不均匀度,不应超过外圆和壁厚的允许偏差。 铜管的其它技术要求应符合下列标准: 1.《拉制钢管》(GB1527—79); 2.《挤制钢管》(GB1528—79); 3.《拉制钢管》(GB1529—79); 4.《挤制钢管》(GB1530—79)。 2.1.6 常用铜及铜合金焊条。常用铜及铜合金焊条的牌号及用途表1-58。铜及铜合金焊条的药皮均为低氢型;焊接电源均为直流。 铜及铜合金焊条的牌号及用途 表1-58 焊 缝 金 属
焊条牌号 相当国际型号 焊芯材质 主要成分 抗拉强度 延伸率 主 要 用 途
(%) (MPa) (%)
T107 TCu 纯铜 铜>99 冷弯角≥120° 焊接铜零件,也可用于堆焊耐海水腐蚀的碳钢零件
T227 TCuSnB 锡磷青铜 锡≈8,磷≤0.3,铜余量 ≥2750 ≥20 焊接锡磷青铜、铜、黄铜、铸铁及钢零件;广泛应用于堆焊锡磷铜轴衬、船舶推进器片等
T237 TCuAl 铝锰青铜 铝≈3,锰≤2,铜余量 ≥3920 ≥15 焊接铝青铜及其它铜合金,铜合金与钢的焊接,补焊铸铁件等
2.1.7 铜及铜合金焊丝。用于氧-乙炔焊、氩弧焊、碳弧焊铜及铜合金,其中黄铜焊丝也广泛用于钎焊碳钢、铸铁及硬质含金刀具等。施焊时,应配用铜气焊溶剂。 铜及铜合金焊丝代号: HS × ××
表示同一类型的不同代号
表示铜及铜合金
表示焊丝
铜及铜合金焊丝主要成份、性能及用途见表l-59。 2.1.8 气焊用熔剂: 2.1.8.1 熔剂的作用: 铜及铜合金焊丝主要成份、性能及用途 表1-59 焊丝牌号 相当部标型号 焊丝名称 焊丝主要成份 (%) 焊接接头抗拉强度 焊丝熔点
母材 (MPa) (℃)
HS201 SCu-2 特制紫铜焊丝 锡1.1,硅0.4,锰0.4,铜余量 紫铜 ≥1960 1050
HS202 SCu-1 低磷铜焊丝 磷0.3,铜余量 紫铜 1470~1770 1060
HS221 SCuZn-3 锡黄铜焊丝 铜60,锡1,硅0.3,锌余量 H62 ≥3330 890
HS222 SCuZn-4 铁黄铜焊丝 铜58,锡0.9,硅0.1,铁0.8,锌余量 H62 ≥3330 860
HS224 SCuZn-5 硅黄铜焊丝 铜62,硅0.5,锌余量 H62 ≥3330 905
焊丝牌号 性 能 及 用 途
HS201 焊接工艺性能优良,焊缝成型良好,机械性能较高,抗裂性能好,适用于亚弧焊、氧-乙炔气焊紫铜(纯铜)
HS202 流动性较一般紫铜好,适用于氧-乙炔气焊、亚弧焊紫铜
HS221 流动性能和机械性能均较好,适用于氧-乙炔气焊黄铜和钎焊铜、铜镍合金、灰铸铁和钢,也用于镶嵌硬质合金刀具
HS222 焊时烟雾较小,其它性能、用途与“HS221”同
HS224 能有效地消除气孔,机械性能良好,用途与“HS221”同
注:焊丝尺寸(mm);圈状—直径1.2;条状—直径3、4、5、6;长度1000。 a 和金属中的氧、硫化合,使金属还原; b 补充有利元素,起到合金作用; c 形成熔渣后覆盖在金属熔池表面上,防止金属继续氧化; d 起保护作用,使焊缝缓慢冷却,改善接头结晶组织。 2.1.8.2 铜及铜合金的适用熔剂: a CJ301铜气焊熔剂。性能:熔点约650℃,呈酸性反应,能有效地熔融氧化铜和氧化亚铜;焊接时生成液态熔渣覆盖于焊缝表面,防止金属氧化。用途:气焊铜及铜合金件的助熔剂。 b 熔剂成份见表l-60。 常用铜焊及铜合金焊溶剂表 表1-60硼酸H3BO3 硼砂Na2B4O7 磷酸氢钠Na2HPO4 碳酸钾K2CO3 氯化钠NaCl
100 — — — —
— 100 — — —
50 50 — — —
25 75 — — —
35 50 15 — —
— 56 — 22 22
c 自制氧焊熔剂见表1-61。 自制氧焊熔剂成份表 表1-61熔剂代号 熔 剂 成 份 (%) 应 用 范 围
102 硼酸50,硼砂50 气焊铜及铜合金
104 硼砂35,无水氟化42±2 用银钎料焊铜合金管
CBK 硼酸75,硼砂25 焊接或钎焊铜及铜合金管
CBK-3 硼酸50,无水氟化钾50 用银钎焊青铜及铍青铜
205 氧化钠20,氟化钠12~16,氯化钡20,氯化钾余量 焊接锡青铜
2.1.9 阀门:铜合金闸阀、截止阀及止回阀的结构长度见GB12221—86。 铜及铜合金管道所用的阀门、法兰及垫片,应根据所输送介质的性质、温度、压力来选用。 2.2 常用机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、手电钻、台钻、冲击电钻、直流电焊机、氩弧焊机。 2.2.2 工具:活扳手、扳手、手锤、錾子、划针、台虎钳、手锯、弯管机、扳边器、手动试压泵、橡皮锤、调直器、锉刀、氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力表、乙炔表、气焊枪、割枪、电焊把线、电焊钳子、克丝钳子、改锥、榔头。 2.2.3 量具:钢卷尺、钢板尺、水平尺、法兰角尺、焊接检验尺、量角规、油标卡尺、线坠、水准仪、经纬仪。 2.3 作业条件: 2.3.1 与管道有关的土建工程施工完毕,并且已经验收合格,且能保证铜管安装连续进行。 2.3.2 与管道连接的设备已找平、找正并固定,二次灌浆已完成。 2.3.3 所需图纸、资料和技术文件等已齐备,并且已经过图纸会审、设计交底。 2.3.4 施工方案已经编制完成,施工人员已签发了“工程任务单”和“限额领料单”。必要的技术培训已完成。 2.3.5 管子、阀门、管道附件已按设计要求核对无误,具有合格证及有关资料。清洗及需要脱脂的工作已完成。 2.3.6 施工方案或技术措施中提出的机具等准备工作已经完成。 2.3.7 采用胀口或翻边连接的管子,施工前应每批抽1%且不小于两根进行胀口或翻边试验。如有裂纹需要退火处理,重做试验。如仍有裂纹,则该批管子需逐根退火、试验,不合格者不得使用。 2.3.8 材料、劳动力、机具基本齐全;施工现场符合要求;施工用水、电、道路等可以满足需要,并能保证按计划进行连续施工。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 铜管调直 → 切割 → 弯管 → 螺纹连接 → 法兰连接 → 焊接 →
钨极氩弧焊 → 预热和热处理 → 支架及管道穿墙安装 → 补偿器安装 → 阀门安装 →
高压管道安装 → 脱脂 → 试压 → 管道油清洗
回复
20楼
3.2 铜管调直: 3.2.1 铜及铜合金管道的调直应先将管内充沙,然后用调直器进行调直;也可将充砂铜管放在平板或工作台上,并在其上铺放木垫板,再用橡皮锤、木锤或方木沿管身轻轻敲击,逐段调直。 3.2.2 调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生锤痕、凹坑、划痕或粗糙的痕迹。调直后应将管内的残砂等清理干净。 3.3 切割: 3.3.1 铜及铜合金管的切割可采用钢锯、砂轮锯,但不得采用氧-乙炔焰切割。 3.3.2 铜及铜合金管坡口加工采用锉刀或坡口机,但不得采用氧-乙炔焰来切割加工。夹持铜管的台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。 3.4 弯管: 铜及铜合金管煨弯时尽量不用热熔,因热煨后管内填充物(如河沙、松香等)不易清除。一般管径在100mm以下者采用冷弯,弯管机及操作方法与不锈钢的冷弯基相同。管径在100mm以上者采用压制弯头或焊接弯头。 铜弯管的直边长度不应小于管径,且不少于30mm。 弯管的加工还应根据材质、管径和设计要求等条件来决定。 3.4.1 热煨弯: 3.4.1.1 先将管内充入无杂质的干细沙,并木锤敲实,然后用木塞堵住两端管口,再在管壁上画出加热长度的记号,应使弯管的直边长度不小于其管径,且不小于30mm; 3.4.1.2 用木碳对管身的加热段进行加热,如采用焦炭加热,应在关闭炭炉吹风机的条件下进行,并不断转动管子,使加热均匀; 3.4.1.3 当加热至400~500℃时,迅速取出管子放在胎具上弯制,在弯制过程中不得在管身上浇水冷却。 3.4.1.4 热煨弯后,管内不易清除的河沙可用浓度15%~20%的氢氟酸在管内存留3小时使其溶蚀,再用10%~15%的碱中和,以干净的热水冲洗,再在120~150℃温度下经3~4小时烘干。 3.4.2 冷煨弯: 冷煨弯一般用于紫铜管。操作工序的前两道同本条一中的1和2。随后,当加热至540℃时,立即取出管子,并对其加热部分浇水,待其冷却后,再放到胎具上弯制。 3.5 螺纹连接:螺纹连接的螺纹必须有与焊接钢管的标准螺纹相当的外径,才能得到完整的标准螺纹。但用于高压铜管的螺纹,必须在车床上加工,按高压管道要求施工。连接时,其螺纹部分须涂以石、甘油作密封填料。 3.6 法兰连接: 3.6.1 铜及铜合金管道上采用的法兰根据承受的压力不同,可选用不同形式的法兰连接。法兰连接的形式一般有翻边活套法兰、平焊法兰和对焊法兰等,具体选用应按设计要求。一般管道压力在2.5MPa以内采用光滑面铸铜法兰连接;当压力在6.4MPa以内时采用凹凸面铸铜法兰连接。法兰及螺栓材料牌号应根据国家颁布的有关标准选用。公称压力在0.25MPa及6MPa的管道连接,采用铜套翻边活套法兰或铜管翻边活套法兰。 3.6.2 与铜管及铜合金管道连接的铜法兰宜采用焊接,焊接方法和质量要求应与钢管道的焊接一致。 3.6.3 当设计无明确规定时,铜及铜合金管道法兰连接中的垫片一般可采用橡胶石棉垫或铜垫片。 3.6.4 法兰外缘的圆柱面上应打出材料牌号、公称压力和公称通径的印记。例如法兰材料牌号为H62、PN=2.5MPa、DN=100mm,则印记标记为:H6225-100。 3.6.5 活套法兰: 3.6.5.1 管道采用活套法兰连接时,有两种结构:一种是管子翻边(图l-58),另一种是管端焊接焊环。焊环的材质与管材相同。翻边活套法兰及焊环尺寸规格详见化工部及原一机部法兰标准。 3.6.5.2 铜及铜合金管翻边模具有内模及外模。内模是一圆锥形的钢模,其外径应与翻过管子内径相等或略小。外模是两片长颈半法兰如图1-59。 为了消除翻边部分材料的内应力,在管子翻过前,先量出管端翻边宽度见表1-62,然后划好线。将这段长度用气焊嘴加热至再结晶温度以上,一般为450℃左右。然后自然冷却或浇水急冷。待管端冷却后,将内外模套上并固定在工作台上,用手锤敲击翻边或使用压力机。全部翻转后再敲平锉光,即完成翻边操作。 铜管翻边宽度(mm) 表1-62公称直径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
翻边宽度 11 13 16 18 20 24
3.6.5.3 钢管翻边连接应保持两管同轴,其偏差为:公称直径≤50mm,≯1mm;公称直径≥50mm,≯2mm。 3.6.6 铜法兰之间的密封垫片一般采用石棉橡胶板或铜垫片,但也可以根据输送介质温度和压力选择其它材质的垫片。 3.7 焊接:铜在焊接过程中,有易氧化、易变形、易蒸发(如锌等)、易生成气孔等不良现象,给焊接带来困难。因此焊接铜管时,必须合理选择焊接工艺,正确使用焊具和焊件,严格遵守焊接操作规程,不断提高操作技术,才能获得优质的焊缝。 当设计无明确规定时,紫铜管道的焊接直采用手工钨极氩弧焊;铜合金管道宜采用氧-乙炔焊接。 3.7.1 为防止熔液流淌进入管内,焊接时宜采用以下几种形式: 3.7.1.1 管径在22mm以下者,采用手动胀口机将管口扩张成承插口插入焊接,或采用套管焊接(套管长度L=2~2.5D,D为管径)。但承口的扩张长度不应小于管径,并应迎介质流向安装如图l-60。 3.7.1.2 同口径铜管对口焊接,可采用加衬焊环的方法焊接。 3.7.2 坡口型式:当设计无明确规定时,对接焊应符合表l-63的规定。 铜及铜合金管、管件坡口型式、尺寸及组对间隙(mm) 表1-63 3.7.3 组对:应达到内壁脊平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm。不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子坡口。 3.7.4 坡口清理:坡口面及其边缘内外侧不小于20mm范围内的表面,应在焊前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清洗去除氧化膜,使其露出金属光泽。焊丝使用前也应用同样方法自理。 经表l-69中所列配方处理的铜及铜合金材料,必须用清水冲洗,再用热水冲洗,并最好经钝化处理。 钝化液的组成及操作条件见表l-65。 钝化液的组成及操作条件 表1-65钝化液组成 操作温度 (℃) 时 间 (min)
硫酸 30ml
铬酸钠 90g
氯化钠 1g
水 1L
注:经钝化处理的工件,应先用冷水冲洗,后用热水冲洗并烘干。 3.7.5 焊接: 3.7.5.1 气焊:焊丝的直径约等于管壁厚度,可采用一般紫铜丝或“HS201”(特制紫铜焊丝)、“SH202”(低磷铜焊丝);气焊熔剂可采用“CJ301”。焊前,把管端和焊丝清理干净,并用砂纸仔细打磨,使管端不太毛,也不太光。 3.7.5.2 手工电弧焊: a 铜的导电性强,施焊前要预热(用氧-乙炔预热至200℃以上),并用较大电流焊接。 b 铜的线膨胀系数大(比低碳钢约大50%以上),导热快(比低碳钢约大8倍),热影响区大,凝固时产生的收缩应力较大,因此装配间隙要大些。 c 根据管材成分和壁厚等因素,要正确选用焊条种类、直径和焊接电流强度。参见表1-68和表1-66。 焊接电流参考表 表1-66对焊接头焊接 搭接接头焊接
管壁厚度(mm) 焊条直径(mm) 电流强度(A) 管壁厚度(mm) 焊条直径(mm) 电流强度(A)
2.53456 3.23.2~444~55~6 130~140140~200180~220200~250220~280 2.53456 3.23.23.244 110~130110~140120~250160~180180~200
d 焊接黄铜时,为了减少在高温下的蒸发和氧化,焊接电流强度应比紫铜小。由于锌蒸发时易使人中毒,应选用在空气流通的地方施焊。 e 铜在焊接时应采用直流电源反极性接法(工件接负极)。 f 焊接后趁焊件在热态下,用小平锤敲打焊缝,以消除热应力,使金属组织致密,改善机械性能。 3.7.5.3 钎焊:钎焊强度小。一般焊口采用搭接形式。搭接长度为管壁厚度的6~8倍。管子的公称直径(D)小于25mm时,搭接长度为(1.2~1.5)D(mm)。 钎焊后的管件,必须在8小时内进行清洗,除去残留的熔剂和熔渣。常用煮沸的含10%~15%的明矾水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。 3.7.5.4 钨极氩弧焊(详见3.8)。 3.8 钨极氩弧焊:用钨极代替碳弧焊的碳极,并用氩气(惰性气体)保护熔池,以获得高质量的焊接接头。 3.8.1 使用焊丝:紫铜氩弧焊时,使用含脱氧元素的焊丝,如HS201、HS202;如使用不含脱氧元素的焊丝,如T2牌号,需要与铜焊熔剂CJ301同时使用。 3.8.2 点焊定位:点固焊的焊缝长度要细而长(20~30mm),如发现裂纹应铲掉重焊。 3.8.3 紫铜钨极氩弧焊采用直流正接极性左焊法。 3.8.4 操作时,电弧长度保持在3~5mm、8~14mm。为保证焊缝熔合质量,常采用预热、大电流和高速度进行焊接。壁厚小于3mm,预热温度为150~300℃;壁厚大于3mm,预热温度为350~500℃;宽度以焊口中心为基准,每侧不小于100mm。预热温度不宜太高,否则热影响区扩大,劳动条件也差。 3.8.5 紫铜钨极氩弧焊参数如表1-67。 紫铜极手工氩弧焊参数 表1-67板厚(mm) 钨极直径(mm) 焊丝直径(mm) 焊接电流(A) 氩气流量L/min 喷嘴口径(mm)
<1.52.0~3.04.5~5.06.0~10>10 2.52.5~3.0455~6 233~44~56~7 140~180160~280250~350300~400350~500 6~86~108~1210~1412~16 88~1010~1210~1212~14
3.8.6 焊接时应注意防止“夹钨”现象和始端裂纹。可采用引出板或始端焊一段后,稍停,凉一凉再焊。。 3.9 预热和热处理。除以上各条中提及的要求外: 3.9.1 黄铜焊接时,其预热温度为:壁厚为5~15mm时,为400~500℃;壁厚大于15mm时,为550℃。 3.9.2 黄铜氧-乙炔焊,预热宽度以焊口中心为基准,每侧为150mm。 3.9.3 黄铜焊接后,焊缝应进行焊后热处理。焊后热处理温度:消除应力处理为400~450℃;软化退火处理为550~600℃。管道焊接热处理,一般应在焊接后及时进行。 3.10 支架及管道穿墙:支架安装应平整牢固,间距和规格应符合规范和设计要求。管道穿
回复
22楼
管道焊缝探伤检验标准 表1-73 质 量 检 验 标 准
项 裂 未 气 孔 夹 渣 (mm)
次 纹 熔合 未 焊 透 壁厚(mm) 数量 单个条状夹渣长 条状夹渣总长 条状夹渣间距
不允许 不允许 不允许 2.0~5.05.0~10.010.0~20.020.0~50.0 0~22~33~44~6 不允许 不允许
2 不允许 不允许 不超过δ的10%,最大不超过2mm,长度不得超过夹渣总长 2.0~5.05.0~10.010.0~20.020.0~50.0 2~44~66~89~12 1/3δ,但最小可为4,最大不超过20 在12δ长度内不得超过δ,或在任何长度内不超过单个条状夹渣长度 6L,间距小于6L,夹渣总长不超过单个条状夹渣长度
3 不允许 不允许 不超过δ的15%,最大不超过2mm,长度不得超过夹渣总长 2.0~5.05.0~10.010.0~20.020.0~50.0 3~66~99~1212~18 2/3δ,但最小可为δ,最大不超过30 在6δ长度内不得超过δ,或在任何长度内不超过单个条状夹渣长度 3L,间距小于3L,夹渣总长度 不超过单个条状夹渣长度
紫铜、黄铜焊接接头机械性能表(TJ307—77) 表1-74项次 项 目
抗拉强度σb (MPa PN≤10MPa 200~350
PN>10MPa 330~350
冷弯角度α PN≤10MPa d=2s,≥120°
PN>10MPa d=2s,≥180°
常温冲击值 (J/cm2) 黄铜气焊 PN>10MPa 大于100
紫铜—紫铜钎焊 大于160
黄铜—黄铜钎焊 大于160
紫铜—紫铜钎焊 大于180
抗剪强度σ(MPa) 黄铜—黄铜钎焊 大于180
紫铜—紫铜钎焊 大于250
黄铜—黄铜钎焊 大于250
料603 紫铜—紫铜钎焊 大于250
渣、气泡等缺陷。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。 6.3 铜管的椭圆度,不应超过外径的允许偏差。管子端部应平整无毛刺。管子内外表面不得有超过外径和壁厚允许偏差的局部凹坑、划伤、压入物、碰伤等缺陷。 6.4 翻边连接的铜管,应保持同轴度,其偏差为:DN≤50mm时,不大于1mm; DN>50mm,不大于2mm。7 应具备的质量记录 7.1 应有材料设备的出厂合格证。 7.2 材料设备进场检验记录。 7.3 干管的预检记录。 7.4 立管预检记录。 7.5 管道的单项试压记录。 7.6 管道隐蔽检查记录。 7.7 系统试压记录。 7.8 系统冲洗记录。
回复