会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。
会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?
两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。
12楼
要啊,超5百平面了,要设喷淋、报警。
回复
13楼
要设置一下不过设置也也有坏处,有时候抽烟也喷水……
回复
14楼
肯定要噻。。。这个。
回复
15楼
根据《建规》的相关规定,不需要设火灾报警。
地板的建议很好,不给审图的家伙们一点机会!哈哈……
因为有些地方审图会以《火规》作为依据的
回复
16楼
回复
17楼
设吧
多搞点,多赚点钱
回复
18楼
呵呵,通过自己的一些方式,可以避去
回复
19楼
当然要设,可以参考版主意见
回复
20楼
两层的会议楼,每层700多平.不需要安装火灾自动报警。
回复
21楼
上面没有别的功能建筑了吗?
一、如果没有:只设置报警系统即可。
二、如果有住宅建筑:应增加喷淋、消火栓
三、内走廊超20米无自然排烟以及无自然排烟的房间应设置机械排烟。
回复