【请问】会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2012年01月04日 21:40:33
来自于防雷减灾
只看楼主

会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。

会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?
两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。
免费打赏
cwq13560843898
2012年01月06日 12:31:19
12楼
要啊,超5百平面了,要设喷淋、报警。
回复
kuyiusanren
2012年01月06日 14:22:51
13楼
要设置一下不过设置也也有坏处,有时候抽烟也喷水……
回复
wtwdwr123
2012年01月06日 21:40:05
14楼
肯定要噻。。。这个。
回复
dvd
2012年01月07日 09:23:28
15楼
根据《建规》的相关规定,不需要设火灾报警。

地板的建议很好,不给审图的家伙们一点机会!哈哈……

因为有些地方审图会以《火规》作为依据的
回复
kuyiusanren
2012年01月07日 11:19:25
16楼
首页内容该更新了吧!这个有了好的回答了。希望楼主更新更及时一些。 http://www.zgdq8.com
回复
z425286480
2012年01月07日 15:53:47
17楼
设吧
多搞点,多赚点钱
回复
xz521a
2012年01月10日 10:57:08
18楼
呵呵,通过自己的一些方式,可以避去
回复
不下棋的棋手
2012年01月10日 16:51:43
19楼
当然要设,可以参考版主意见
回复
mqli2004
2012年01月12日 09:04:33
20楼
两层的会议楼,每层700多平.不需要安装火灾自动报警。
回复
s_h_x7610
2012年01月12日 10:27:31
21楼
上面没有别的功能建筑了吗?
一、如果没有:只设置报警系统即可。
二、如果有住宅建筑:应增加喷淋、消火栓
三、内走廊超20米无自然排烟以及无自然排烟的房间应设置机械排烟。
回复

相关推荐

APP内打开