会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。

会议楼的K T V包房需要设火灾报警吗?
两层的会议楼,二层有几个房间是K T V包房。每层700多平。
免费打赏
ycsgz-168
2012年01月14日 23:29:30
22楼
要啊,超5百平面了,要设喷淋、报警,而且要有两个以上的疏通口
回复
加肥猫
2012年01月17日 11:46:10
23楼
ktv在消防审查中属于敏感名词,是重点审查部位。
回复
fengyachaop77
2012年02月02日 16:49:21
24楼
根据 防火规范 6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);本工程水专业需要设喷淋,则电气专业也应配合设火灾自动报警系统。
回复
dean1024sun
2012年02月07日 13:42:03
25楼
这名字要改下吧
回复
疯疯东
2012年02月22日 11:15:58
26楼
ktv肯定要设,不过改个名字啥的就不用了,这个以前干过!