大型商场楼梯间及前室正压送风计算
小陈
小陈 Lv.7
2012年01月04日 17:34:05
来自于通风排烟
只看楼主

大型商场楼梯间及前室正压送风计算时,门怎么算一层有2个2m宽的门,算出来风量很大主楼共24层,下面商场4层3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h楼梯间和前室的风量一样???

大型商场楼梯间及前室正压送风计算时,门怎么算
一层有2个2m宽的门,算出来风量很大
主楼共24层,下面商场4层
3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h
楼梯间和前室的风量一样???
免费打赏
gongguanglong
2012年01月05日 09:54:25
2楼
没有看明白的计算公式!
回复
小陈
2012年01月05日 11:30:50
3楼
我是按风速发算的
回复
hchwl
2012年01月07日 11:17:27
4楼
风速法算 风速取到0.7就行了 而且你只有一层有2个大门 你同开3层就不应该都算最大的门 要算总风量就应该按标准层的门大小来算 一层的可以单算 最后在校核一 其余各层前室是否超压超速
回复
s_h_x7610
2012年01月07日 15:32:13
5楼
采用风速法计算:
开启着火层疏散门时,为保持门洞处风速所需的送风量:
Lv=n*F*v*(1+b)*3600/a (3.4-2)
式中 Lv —加压送风量(m3/h);
F — 一樘门开启的断面积 (m2);2*2.1=4.2
V— 开启门洞处的平均风速 (m/s),取0.7~1.2 m/s; 取0.7
a— 背压系数,根据加压间密封程度取0.6~1.0;取1
b— 漏风附加率,取0.1~0.2;取0.1
n— 同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层及20层以上取3。1,
Lv=3*4.2*0.7*1.1*3600/0.9=34927.2
当前室有2个或2个以上门时,其风量按计算数值乘以1.50~1.75确定
Lv1(前室)=34927*1.5=52390
规范规定如果前室和楼梯间同时送风,送风量如下;
楼梯间 合用前室
高层 16000~20000 20000~25000
计算和规范规定值相比,取最大值。即52398m3/h,楼梯间和前室开门面积开门面积不一样。假设楼门洞为:宽1m*高2.1m
LV(楼梯间)=3*2.1*0.7*1.1*3600/1=17463m3/h.
回复
zdxhvac
2012年01月07日 15:35:14
6楼
以8.2.3表中参考,也可以按通过门的风速度不小于0.7计算,现在的风机压力都比较高,压力肯定是没有问题的!!
回复
zdxhvac
2012年01月07日 15:36:36
7楼
风速法算 风速取到0.7就行了 而且你只有一层有2个大门 你同开3层就不应该都算最大的门 要算总风量就应该按标准层的门大小来算 一层的可以单算 最后在校核一 其余各层前室是否超压超速
回复
lnq5752
2012年01月09日 15:46:08
8楼
设计群88939291
回复