请教大便器冲水不畅是什么原因
beiguoshangcheng
2012年01月04日 17:23:39
只看楼主

一个卫生间有两个洗手台、六个小便器、六个大便器、一个墩布池,洗手台为感应龙头,小便器为感应出水,大便器为脚踏和感应两用出水,主管为DN32的热熔管,水压2.8公斤。现在问题是大便器冲不下去东西。总感觉冲水没劲。洁具是鹰牌的。请教大家是啥原因呢。水压小还是管径细,该如何解决呢

2012年01月05日 12:43:36
2楼
水压没得问题,脚踏阀门应该是自闭式冲洗阀,那么六个大便器,DN32的给水管径就小了。
回复
pengxuejin
2012年01月05日 13:08:20
3楼
管径太小了,这么多卫生器具,得DN50才行。
回复
ffdy007
2012年01月05日 13:12:44
4楼
有大便器 管径最小的DN100吧
回复
mujian1997
2012年01月05日 17:10:32
5楼
水压可以,六个大便器,DN32的给水管径就小了。
回复
zqw5w5w
2012年01月06日 11:18:02
6楼
DN32的管供应这么多设备,显然水量不够啊!不能只看到压力值。
回复
budongcaiguai
2012年01月06日 11:43:48
7楼
学习了
回复
自性不迷
2012年01月06日 13:55:25
8楼
从两方面来分析:一、给水管道。主管dn32热熔管,即使作为室内的横主管也是不大的。很多的设计人员,缺乏实践经验,单独的计算流量dn32热熔管是可以满足5个大便器的需要。但是这里忽略了热熔管道所有连接处管道内的缩颈问题。技术不好的工人施工后dn32的热熔管其内经还赶不上钢管的dn15的内径。流量、压力损失很大。所以暗敷设的给水管道尽量的不要使用热熔管。即使使用热熔管也要在施工时加大检查力度。不合格的必须切掉重做。
二、排水管道。正常情况下排水管道安装应该没有什么大问题。但是目前很多地方施工基本放弃规范的约束,随心所欲的去安装。倒坡现象随处可见。我曾要求施工单位做通球试验,监理和施工单位都不愿意做。在我的要求下做了,做时让他们将球编号监理却说没用。可好五个球两个没出来,也不知道是那两个。只好重做!不存在道破球怎么会出不来呢?所以应该检查横干管的坡度是否符合要求。还有卫生间是否有异味?如果有异味就需要在横干管的末端加通气装置。这样排水才会流畅。

[ 本帖最后由 shwyj54 于 2012-1-6 13:57 编辑 ]
回复
ailingqishi
2012年01月06日 16:21:16
9楼
学习了
回复
lizuyun3376062
2012年01月06日 16:51:18
10楼
排水管的问题,要设置专用通气管
回复
gongziqing00
2012年01月07日 08:47:16
11楼
对于自闭式大便器来说,DN32的管径是不够的,需要DN50左右,
楼主用DN32,那是参考的冲洗水箱式大便器
回复

相关推荐