空调的空开到底该怎么选啊
wunai925921
Lv.8
2012年01月04日 16:00:26
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的一顿计算器摁的,我蒙了,还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了真成了电老虎啊
前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的
一顿计算器摁的,我蒙了,
还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了
真成了电老虎啊
免费打赏
gao5xiang
2012年02月01日 10:11:31
12楼
回复
a52013143
2012年02月06日 21:04:27
13楼
我算出来才11安的电流,塑壳断路器是15A的 足矣,空开的应该是16A的
回复
mianqu
2012年11月29日 14:54:02
14楼
来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
[url浴霸十大品牌[/url]
掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
[url=取暖器什么牌子好
商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
[url=欧普集成吊顶浴霸[/url]
回复
weismbuxin
2012年11月30日 17:01:20
15楼
16A 的就可以了
回复
imenter
2012年11月30日 23:08:05
16楼
觉得应该用20A比价好!
回复
无影
2012年12月01日 09:45:15
17楼
一般2.5P考虑电加热,一般在3kW左右。计算上,在16A左右,通常16A基本可以满足要求,保守点的20A是足够的,配BV-3X4线。
回复
海法马卡比
2012年12月02日 11:39:47
18楼
楼主肯定错了,因为空调上铭牌制冷量制热量的单位好像也是千瓦,容易混淆。
回复
ccj8989
2012年12月04日 11:53:33
19楼
你主要看设备的最大工作电流是多少?去选取开关容量,
回复
上一页
相关推荐
数据中心常用制冷方式及对应空调机组工作流程图示意
制冷技术
2024-06-18 17:17:37
中央空调机组导叶轴承断裂维修及注意事项
中央空调
2024-06-18 17:02:05
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
空调系统对比:VAV、VRF和盘管 新风系统
暖通资料库
2024-06-18 17:01:43
暖通空调——11种常见的阀门
暖通资料库
2024-06-18 16:50:22
空调设备维修与保养内容与说明
暖通资料库
2024-06-17 14:04:07
空调出风有异味?别怕,我来给你支招
通风排烟
2024-06-17 13:59:08
如何改善中央空调冷凝器的冷却效果问题?
中央空调
2024-06-17 13:58:28
中央空调机组冷凝饱和温度过高如何解决?
中央空调
2024-06-17 13:58:22
如何检查中央空调机组油路及回油系统状况?
中央空调
2024-06-17 13:58:14
中央空调回路制冷温差小冷凝压力高怎么办?
中央空调
2024-06-17 13:58:05
做制冷与空调,这些常见的知识你要懂~
暖通资料库
2024-06-17 13:57:58
中央空调水机作规程、注意事项以及常见故障
中央空调
2024-06-17 13:57:52
写字楼,用什么空调系统更好?
暖通资料库
2024-06-17 13:53:05
磁悬浮空调制冷:技术研究进展与应用前景
制冷技术
2024-06-14 15:25:17
空调室外机布置要求与气流分析
暖通资料库
2024-06-14 15:19:04
中央空调油泵重锤器继电器的维修与更换
中央空调
2024-06-13 14:56:12
北京某大型商场空调系统节能改造方案分析
制冷技术
2024-06-13 14:55:44
暖通空调必备知识点,收藏
暖通资料库
2024-06-13 14:55:09
中央空调噪音过大都有哪些原因及解决办法?
中央空调
2024-06-13 14:54:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开