空调的空开到底该怎么选啊
wunai925921
2012年01月04日 16:00:26
来自于照明工程
只看楼主

前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的一顿计算器摁的,我蒙了,还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了真成了电老虎啊

前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的
一顿计算器摁的,我蒙了,
还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了
真成了电老虎啊
免费打赏
加肥猫
2012年01月04日 17:40:17
2楼
2.5匹的空调16A开关足以,你家里主开关32A还差不多
回复
aquarius850205
2012年01月04日 22:31:08
3楼
1P=0.735kW ,老师傅告诉我这么算。2.5P也不过3KW吧。
回复
混在电气
2012年01月05日 09:09:03
4楼
一般空调安装用的都要大不少,你看看你空调的参数,最大电流是多少,然后选个开关就是了,还有就是一般来说到空调的线是已经埋好的了,如果导线的载流量不够,开关选大了也保护不了。
回复
cwq13560843898
2012年01月10日 12:40:59
5楼
2.5P的应该要三相供电,20安培的足够了。
回复
l13591991255
2012年01月10日 13:27:41
6楼
2.5P 制冷量大概在2.5x2500=6250W左右,制冷电功率大概 6250/3.5=1.8kw,制热电辅算1.2kw,制热功率大概1.8kw+1.2kw=3kw 按1.8kw的电辅算就是3.6kw。2.5P的空调都是单相的,如果冬天用空调制热用20A或25A的开关。如果不用空调制热16A开关就可以。

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2012-1-10 13:33 编辑 ]
回复
intertu
2012年01月12日 12:59:38
7楼
那照明支路是按多少千瓦设计,插座支路又是按多少设计呢??不大清楚
回复
licq12
2012年01月27日 21:42:38
8楼
学习了!
回复
yangjimeng
2012年01月30日 09:38:02
9楼
16A的足矣吧
回复
dgbyls
2012年01月30日 10:06:40
10楼
学习了!
不用空调电辅制热16A开关就可以。
回复
acc333
2012年01月31日 11:22:46
11楼
不过11A的计算电流,选16A的空开即可
回复