现有一问题,因节能减排是目前的主流,所以我们公司的一家客户领导请了一国外公司为其空调(爱默生PEX系列P2070的机房专用空调)做了节能装置,通过某种仪器(因产品保密,无法得知)将机房内的定频压缩机改为变频控制,原定频压机频率为50HZ,整改后开机能将压缩机频率降到33HZ左右,电流与原来相比能减少2安培左右。 现在客户要求我公司就目前情况,上交一份关于定频压缩机改为变频控制后会对压缩机、空调乃至整个机房有什么影响的报告。自己不会写,所以想请各位大神能帮助一些。
这个改变不仅仅是压缩机增加变频功能那么简单啊
还涉及变频后的节流装置通过量的改变,变频后的蒸发压力稳定措施,变频后的内外机换热量的控制,变频后压缩机回气温度排气温度和电机温度的控制
可能需要增加其他辅助设备,还有在自控程序上要作出相应改变
对机组来说,是能否安全稳定的长时间持续运行,并达到相关工艺要求(蒸发压力,蒸发温度,循环风量,湿度控制等)
对机房来说,是相关环境要求是否满足
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-1-4 12:20 编辑 ]
回复
3楼
仅仅改了一个压缩机的变频控制么?把机组的详细情况说说吧,压缩机变频运行后,机组的整体性能会发生比较大的变化,相应的自控程序、附件等都需要做相应的调整。
回复
4楼
我是搞变频器的专家,十年前就在珠海搞了。空调压缩机搞变频器现在还不行。这个涉及到压缩机的油压等。最好不要做。
回复
5楼
定频压缩机直接改变频?
第一次听说!觉得不靠谱!应该是个卖点!实际意义不大!
如果这样可行,那压缩机厂家还专门开发变频压缩机干嘛?直接生产定频压缩机,告诉空调厂直接改不就行了吗?
我个人认为他的装置是通过改变电源的频率来改变压缩机转速的。但这样可能会造成一系列问题!不可取!!
回复
6楼
楼主,2A能节能不。一个千瓦。你花了多钱?把那玩意买回来的
回复
7楼
我也是做机房空调的,使用变频压缩机本身增加的成本就很大,但是针对整个使用寿命来讲不知道是否合算。还有改之后的控制测试也很复杂,我首先觉得管径和冷剂流量就很难解决
回复