做叠压供水的设备厂商不懂给排水,欢迎论战。
jonmmsec
jonmmsec Lv.6
2012年01月04日 10:40:38
只看楼主

做叠压供水的设备厂商不懂给排水,甚至,连变频的核心也不懂,一群搞自控的加上几个不合格的给排水工程师就在开发所谓的产品,可笑。本人在此立帖,欢迎各位论战。设备厂商搞清楚以下基本问题了吗?(1)泵的扬程怎么算?(2)泵怎么选?(3)泵怎么组合?(4)泵怎么切换?

做叠压供水的设备厂商不懂给排水,甚至,连变频的核心也不懂,一群搞自控的加上几个不合格的给排水工程师就在开发所谓的产品,可笑。
本人在此立帖,欢迎各位论战。
设备厂商搞清楚以下基本问题了吗?
(1)泵的扬程怎么算?
(2)泵怎么选?
(3)泵怎么组合?
(4)泵怎么切换?
免费打赏
xjicheng
2012年01月05日 11:54:20
2楼
话说的有点绝对,本人遇到的几个国内知名品牌厂家,他们还是很精通的
回复
jonmmsec
2012年01月05日 12:54:58
3楼


是吗?
请这些所谓的砖家解答下以上的问题,如果无力解答,可以解答下面几个更简单的问题:
(1)叠压以减少能耗为噱头,比水泵水箱方式减少了多少能耗?
(2)选择的水泵实际运转有没有10%的机会在高效段运行?
(3)水泵夜间停得下来吗?
(3)水泵切换的时候压力稳的住吗?
如果你认识所谓的精通该技术的砖家,烦请他回答一下,上面的问题他们真懂了吗?
怕是诸多砖家读了50013的3.0.9就敢选泵,根本没明白50015的3.8.4就敢变频吧!?
本人静等砖家论战。
回复
lizuyun3376062
2012年01月05日 13:06:38
4楼
静等砖家论战。
回复
不下就上
2012年01月05日 13:26:09
5楼
静等专家出线,好好学习一下!
回复
jonmmsec
2012年01月05日 13:36:28
6楼
以下文档编写高手不要扭扭捏捏了,现身吧。

2006.12.1 06SS109管网叠压供水设备选用与安装
2007.6.1 CJT254-2007管网叠压供水设备
2007.6.19 CECS221-2007管网叠压供水技术规程
2007.12.21 CJT265-2007无负压给水设备
2008.12.12 CJT302-2008箱式无负压供水设备
2008.12.12 CJT303-2008稳压补偿式无负压供水设备
2009.10.20 GB50015-2003建筑给水排水设计规范(2009版)
2010.4.17 CJJ140-2010二次供水工程技术规程
2010.8.9 GBT24912-2010罐式叠压给水设备
2011.1.10 GBT26003-2010无负压管网增压稳流给水设备

本人看好写06SS109的”几个国内知名品牌厂家“砖家哦。
回复
xiaohan12333
2012年01月05日 14:15:38
7楼
看样子LZ是高手,请详细发表一下自己的看法,让我们学习一下
回复
mujian1997
2012年01月05日 15:38:42
8楼
看样子楼主是砖家,让大家学习学习
回复
lcxyun
2012年01月05日 16:25:46
9楼
其实不止做叠压供水设备厂存在这样问题,就是消防安装队伍,水泵厂等又有多少真正懂给排水设计的呢?
回复
jingtaopeng
2012年01月05日 16:41:56
10楼
想听你的高论哦
回复
qhwsjy01
2012年01月05日 17:06:53
11楼
9#说得有道理!
回复