声测管设计方法!
foxphantom
foxphantom Lv.4
2012年01月04日 10:20:12
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,最近在想一个问题,经常看桩基图的时候,发现声测管的设计方法都差不多,但是型号却有不同,一直没弄明白声测管的设置方法是怎么样的?怎么设置,如何选取有效的声测管!设计时是不是需要考虑这些呢?烦请有哪位专家可以指点一二,或者指导一下看哪本资料里面有讲到声测管的问题。

如题,最近在想一个问题,经常看桩基图的时候,发现声测管的设计方法都差不多,但是型号却有不同,一直没弄明白声测管的设置方法是怎么样的?怎么设置,如何选取有效的声测管!设计时是不是需要考虑这些呢?
烦请有哪位专家可以指点一二,或者指导一下看哪本资料里面有讲到声测管的问题。
免费打赏
dpf_1969
2012年01月04日 16:22:18
2楼
多看规范就懂了。
请见《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》JTT705-2007
回复
foxphantom
2012年01月05日 11:41:37
3楼
不错不错,感谢指导~~偶去下载了学习下!
回复
foxphantom
2012年01月05日 14:30:34
4楼
看了下规范,还是不太清楚,里面并没有讲清楚声测管的选用方法,只是大概的说了下埋置深度与壁厚的关系,比如说埋置深度小于50m的,只要壁厚大于等于1.0mm就可以了。那管外径的限制条件呢?我的理解是要满足5.4的工艺性能,纵观工艺性能里面,只给出了一个密封耐压性能参数的计算公式,和管外径和壁厚有关系。至于如何根据本工程的实际情况,详细选取相应外径和壁厚的方法,没有给出。我的理解就是看密封耐压性能,那么这个密封耐压性能又和基桩的受力之间有什么联系呢?希望高手解答下!
回复
lansan_wn
2012年02月07日 11:13:33
5楼
楼主说的很对,我们现在选声测管也很挠头,壁厚薄了容易堵管无法测桩,但厚了造价有限制。按照规范要求的厚度下限还是容易堵管。
回复
foxmusic2002
2012年02月08日 21:41:59
6楼
是的呀,就是不明白
回复
星火文君
2012年02月11日 20:05:45
7楼
记住这个就可以了:埋置深度小于50m的,只要壁厚大于等于1.0mm就可以了
回复
stonyouth
2012年02月13日 12:13:54
8楼
回复
hzjichuan
2012年03月28日 11:37:00
9楼
本公司自主生产声测管及模板布,有需要的朋友请与我们联系,电话13588119830,0571-85366967。我们将给予您最优惠的价格,最热诚的服务。
回复
liukeswoha
2012年03月30日 23:28:04
10楼
原来50米深度的壁厚只要1MM就可以了啊。。。设计都是57*3MM,真是跟到设计浪费啊,以后节约点了。
回复
fuda204
2017年03月28日 11:30:14
11楼
需要 很不错的东西 谢谢楼主
回复

相关推荐