PKPM计算时基础建筑物两测承载力不同而需要设计成同一筏板,怎么弄,求助高手,
PKPM计算时基础建筑物两测承载力不同而需要设计成同一筏板,怎么弄,求助高手,
2楼
首先违背了基础设计规范同一土层的概念,不同承载力即使是土质一样也不是一土层;第二必须这样做时应采取基底铺泡沫板调整受荷面积,第三必须做沉降计算。
回复
3楼
垫碎石压实调节一下,厚度1米以上
回复
4楼
每天都顶一下:lol
回复
5楼
想法若不同,结果便不同;选择不一样,生活才变样。说的好呀
回复
6楼
筏板基础还不知道怎么算呢
回复
7楼
想法若不同,结果便不同;选择不一样,生活才变样。说的好呀
回复
8楼
每天都顶一下:lol
回复
9楼
每天都顶一下:lol
回复
10楼
这个没法计算呀 只能纯概念设计了
回复